请问一下,现在做钢结构工程,主要的梁柱构件的应力比控制到多少合适?是0.95~0.97之间还是0.97~0.99之间?谢谢!

请问一下,现在做钢结构工程,主要的梁柱构件的应力比控制到多少合适?是0.95~0.97之间还是0.97~0.99之间?谢谢!
免费打赏
贝壳小七
2016年01月07日 09:01:54
13楼
本帖最后由 贝壳小七 于 2016-1-7 09:04 编辑

理论上,不大于1就是满足规范要求的。富余稍大一点则保守一点。
另外,即使你能做到部分构件应力比达到0.97这样子,也不可能让所有构件都能达到。
况且,如果还要考虑稳定性,挠度,位移等问题,应力比也不大可能能控制在某个值左右。完全可能不是由强度控制的。
另外还要考虑构造要求、结构布置均衡、构件规格不要太多等各种因素。
所以我认为单方面强调应力比一定要控制在某个值,几乎没有什么意义。结构应该还是要注重整体概念。
回复
结构小菜
2016年01月12日 16:15:07
14楼
贝壳小七 发表于 2016-1-7 09:01 理论上,不大于1就是满足规范要求的。富余稍大一点则保守一点。另外,即使你能做到部分构件应力比达到0.9 … 分析的非常有道理
回复
ruguoni
2016年01月12日 16:57:27
15楼
首先明确,钢结构净毛面积你取的多少。
如果你是按0.85~0.9取,那就算应力比是1,也有足够的安全储备。
回复
结构小菜
2016年01月13日 15:01:35
16楼
ruguoni 发表于 2016-1-12 16:57 首先明确,钢结构净毛面积你取的多少。如果你是按0.85~0.9取,那就算应力比是1,也有足够的安全储备。:)如果构件确实开了很多孔洞呢?