关于四芯电缆使用问题建议
lichenliang12345
2015年12月11日 13:14:26
只看楼主

在电气设计中常见做法都是选用五芯电缆到设备配电箱,可不可以选用四芯电缆到设备配电箱。从MEB总等电位箱引出一根扁钢到各个末端配电箱pe接线端子排代替铜芯pe线。这样做法是否可行,如不合理请详细讲解原因。


在电气设计中常见做法都是选用五芯电缆到设备配电箱,可不可以选用四芯电缆到设备配电箱。从MEB总等电位箱引出一根扁钢到各个末端配电箱pe接线端子排代替铜芯pe线。这样做法是否可行,如不合理请详细讲解原因。

免费打赏
大同00
2015年12月11日 15:45:19
2楼
不妥。接地电流变小且无法计算;有可能对敏感设备造成干扰。
回复
lingxuct
2015年12月11日 16:24:40
3楼
现都为TN-S系统,电缆中带PE芯线,是为了减小接地线路的电阻。

如以前就在用的四芯电缆,现要改成TN-S系统,可以用扁钢从电源侧的PE排连接到电缆末端的配电箱中,把电缆中原PEN芯线改成N线。