楼在主体完成后砌墙时在柱子上面植的钢筋叫什么?长度怎么算?菜鸟求高手指导详细点。
楼在主体完成后砌墙时在柱子上面植的钢筋叫什么?长度怎么算?菜鸟求高手指导详细点。
2楼
拉结筋,图纸上有注的
回复
3楼
D6或D8的拉结筋,长至少1m,和预埋件连接,这个在图集上都有的,或者轻体墙的图集都有,楼主好好看看。
回复
4楼
压墙筋 拉结筋都行 看看12G-614
回复
5楼
同意楼上说法,参看图集《砌体填充墙结构构造》12G614-1 如果采用植筋的话,植入深度不小于10d,外露长度不小于700mm(—也有要求说不小于1米,具体看设计),通长的话与其他拉结筋搭接
回复
6楼
拉结筋.......
回复
7楼
拉结筋,锚固10d,不少于1m,每隔50cm一道,具体会有设计说明的
回复
8楼
同意上述同行解释。
回复
9楼
在我现场间距600毫米,用直径8的,锚入柱子(剪力墙、墙)不少于10倍d,外露长度一般为700毫米。若层高过高可能还要植圈梁,此外在植筋前要对孔进行清洗,一般用小棉棒蘸丙酮,用专用的AB胶,施工要参考现场温度。
回复
10楼
砌体拉结筋
回复
11楼
压墙筋,拉结筋,图纸上肯定有的,楼主认真看图
回复