参考图纸:(内容解释权归作者所有)设计依据: (1)《电缆敷设》 D101-1~7(2013年合订本); (2)《地沟及盖板》02J331; (3) 《110kV及以下电缆敷设》12D101-5; (4) 《电力电缆井设计与安装》07SD101-8; (5) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; (6) 《城市配电网规划设计规范》GB50613-2010;


参考图纸:
(内容解释权归作者所有)

设计依据:
(1)《电缆敷设》 D101-1~7(2013年合订本);
(2)《地沟及盖板》02J331;
(3) 《110kV及以下电缆敷设》12D101-5;
(4) 《电力电缆井设计与安装》07SD101-8;
(5) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007;
(6) 《城市配电网规划设计规范》GB50613-2010;
(7)《低压配电设计规范》GB50054-2011;

面向的对象:
仅使用于 设计院电气设计人员做 一般民用建筑外网的设计浅析。
不适用于市政道路设计;
地质条件限定:
地下水位较低;
本地区属于 二a、二b类环境;
地震设防烈度不大于8度地区;
不属于三类以上环境、湿陷性黄土地区、膨胀土地区;
(不考虑冻土影响)

低压外网设计要点:
敷设方式选择:
直埋、浅槽、排管、电缆沟、 电缆隧道

电缆井的设计:
井大小、材质、设置位置、间距、防、排水,井盖

排管:
材质选择、壁厚、典型布置方式、进线方式、荷载考虑、管枕、管接连接方式、埋深等

电缆沟:
沟大小、和井配合、防水、支架等

做外网设计的意义是什么?
做外网设计需要考虑的因素又是什么?


线缆选型:
GB50054-2011:7.1.2 配电线路的敷设环境,应符合下列规定:
1 应避免由外部热源产生的 热效应带来的损害;
2 应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害;
3 应防止外部的 机械性损害
4 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上对 散热带来的影响;
5 应避免由于 强烈日光辐射带来的损害;
6 应避免 腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害;
7 应避免有 植物和(或)霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害;
8 应避免有 动物的情况对布线系统带来的损害。
9 防止位移 (这条自己加的)
其他:
1、次生伤害;
2、对其他线缆干扰;
3、抗压、抗拉、防水、防潮等

图片1.png

敷设方式的选择:
12D101-5《110kV及以下电缆敷设》(20121214)

图片2.png

先看看直埋敷设的定义
电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。
1、35KV及以下电缆根数小于6根,采用直埋敷设,靠谱吗?
国网公司配电网工程典型设计 10kV电缆线路分册-P12(201402)

图片3.png

南方电网公司10KV及35KV标准设计V1.0(2011)

图片4.png

结论:10KV线缆直埋不能超过四根。

《低压配电设计规范》GB50054-2011
7.6.35 电缆直接埋地敷设时,沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过 6根。

09BD02
图片5.png


L13D9
图片6.png


结论:低压线缆不超过6根时可采用直埋。

直埋:
试用范围:
图片7.png


直埋用于电缆数量少、敷设距离短、地面荷载比较小的地方,路径应选择地下 管网比较简单、不易经常开挖和没有 腐蚀土壤(酸、碱、矿渣、石灰)的地段。
优点:
电缆敷设后本体与空气不接触,防火性能好,有利于电缆散热,且容易实施, 投资少(观点:直埋<电缆沟<排管)
缺点:
抗外力破坏能力差,电缆敷设后进行电缆更换,难度较大。
注意事项:
1、 直埋电缆严禁位于地下管道的正上方或正下方。
2、 保证直埋线缆与其他构筑物的距离。
3、 防止机械损伤。
4、 冻土区的影响。


相关设计:
图片8.png



GB50054-2011:7.1.2 配电线路的敷设环境,应符合下列规定:
1 应避免由外部热源产生的 热效应带来的损害;
2 应防止在使用过程中因 的侵入或因进入固体物带来的损害;
3 应防止外部的机械性损害;
4 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响;
5 应避免由于强烈日光辐射带来的损害;
6 应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害;
7 应避免有植物和(或)霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害;
8 应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。
9 防止位移(这条自己加的)
10 方便维护管理(这条也是我自己加的)
其他:
次生伤害;
对其他线缆干扰;
小结:防火、通风、防水、防潮、防尘、防毒、防小动物等
图片9.png

图片10.png

图片11.png

图片12.png

图片13.png

图片14.png


图片15.png


图片16.png

图片17.png



浅槽敷设:
试用范围:
图片18.png

图片19.png

图片20.png

图片21.png

图片22.png

图片23.png


其他:
1、浮面浅槽宜用于广场区域;
2、10KV线缆慎用直埋方案;



图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片6.png


图片7.png


图片8.png


图片9.png


图片17.png


图片10.png


图片11.png


图片12.png


图片13.png


图片14.png


图片15.png


图片16.png


图片23.png


图片18.png


图片19.png


图片20.png


图片21.png


图片22.png

b31afd038056ed86ee40.zip
43.5 KB
立即下载
百家争鸣
2015年12月09日 17:49:46
2楼
楼主说得好!!
回复
yanfighting
2015年12月09日 23:02:16
3楼
米兰,米兰,这样合适么?
回复
yanfighting
2015年12月09日 23:19:08
4楼
yanfighting 发表于 2015-12-9 23:02 米兰,米兰,这样合适么?开玩笑,有更多人用这个画图,对我而言,荣幸之至
回复
失落心
2015年12月10日 10:07:02
6楼
很好的总结很有用
回复
金龙001
2015年12月10日 10:15:50
7楼
这里只是说了电气外网的设计,没有涉及弱电外网的设计。
回复
大西北汉子
2015年12月10日 10:19:01
8楼
设计浅析?谦虚了!很不错的
回复
大西北汉子
2015年12月10日 10:19:34
9楼
感谢楼主分享
回复
勇者无疆
2015年12月10日 10:27:06
10楼
谢谢楼主分享------
回复
kjp2014
2015年12月10日 11:31:38
11楼
电缆敷设说得很详细,好资料
回复
szg169
2015年12月10日 12:26:33
12楼
好资料,非常感谢分享!!
回复

相关推荐

APP内打开