(原创内容)民用建筑电气外网一般设计浅析—作者:小严
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年12月09日 14:34:27
只看楼主

参考图纸:(内容解释权归作者所有)设计依据: (1)《电缆敷设》 D101-1~7(2013年合订本); (2)《地沟及盖板》02J331; (3) 《110kV及以下电缆敷设》12D101-5; (4) 《电力电缆井设计与安装》07SD101-8; (5) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; (6) 《城市配电网规划设计规范》GB50613-2010;


参考图纸:
(内容解释权归作者所有)

设计依据:
(1)《电缆敷设》 D101-1~7(2013年合订本);
(2)《地沟及盖板》02J331;
(3) 《110kV及以下电缆敷设》12D101-5;
(4) 《电力电缆井设计与安装》07SD101-8;
(5) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007;
(6) 《城市配电网规划设计规范》GB50613-2010;
(7)《低压配电设计规范》GB50054-2011;

面向的对象:
仅使用于 设计院电气设计人员做 一般民用建筑外网的设计浅析。
不适用于市政道路设计;
地质条件限定:
地下水位较低;
本地区属于 二a、二b类环境;
地震设防烈度不大于8度地区;
不属于三类以上环境、湿陷性黄土地区、膨胀土地区;
(不考虑冻土影响)

低压外网设计要点:
敷设方式选择:
直埋、浅槽、排管、电缆沟、 电缆隧道

电缆井的设计:
井大小、材质、设置位置、间距、防、排水,井盖

排管:
材质选择、壁厚、典型布置方式、进线方式、荷载考虑、管枕、管接连接方式、埋深等

电缆沟:
沟大小、和井配合、防水、支架等

做外网设计的意义是什么?
做外网设计需要考虑的因素又是什么?


线缆选型:
GB50054-2011:7.1.2 配电线路的敷设环境,应符合下列规定:
1 应避免由外部热源产生的 热效应带来的损害;
2 应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害;
3 应防止外部的 机械性损害
4 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上对 散热带来的影响;
5 应避免由于 强烈日光辐射带来的损害;
6 应避免 腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害;
7 应避免有 植物和(或)霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害;
8 应避免有 动物的情况对布线系统带来的损害。
9 防止位移 (这条自己加的)
其他:
1、次生伤害;
2、对其他线缆干扰;
3、抗压、抗拉、防水、防潮等

图片1.png

敷设方式的选择:
12D101-5《110kV及以下电缆敷设》(20121214)

图片2.png

先看看直埋敷设的定义
电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。
1、35KV及以下电缆根数小于6根,采用直埋敷设,靠谱吗?
国网公司配电网工程典型设计 10kV电缆线路分册-P12(201402)

图片3.png

南方电网公司10KV及35KV标准设计V1.0(2011)

图片4.png

结论:10KV线缆直埋不能超过四根。

《低压配电设计规范》GB50054-2011
7.6.35 电缆直接埋地敷设时,沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过 6根。

09BD02
图片5.png


L13D9
图片6.png


结论:低压线缆不超过6根时可采用直埋。

直埋:
试用范围:
图片7.png


直埋用于电缆数量少、敷设距离短、地面荷载比较小的地方,路径应选择地下 管网比较简单、不易经常开挖和没有 腐蚀土壤(酸、碱、矿渣、石灰)的地段。
优点:
电缆敷设后本体与空气不接触,防火性能好,有利于电缆散热,且容易实施, 投资少(观点:直埋<电缆沟<排管)
缺点:
抗外力破坏能力差,电缆敷设后进行电缆更换,难度较大。
注意事项:
1、 直埋电缆严禁位于地下管道的正上方或正下方。
2、 保证直埋线缆与其他构筑物的距离。
3、 防止机械损伤。
4、 冻土区的影响。


相关设计:
图片8.png



GB50054-2011:7.1.2 配电线路的敷设环境,应符合下列规定:
1 应避免由外部热源产生的 热效应带来的损害;
2 应防止在使用过程中因 的侵入或因进入固体物带来的损害;
3 应防止外部的机械性损害;
4 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响;
5 应避免由于强烈日光辐射带来的损害;
6 应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害;
7 应避免有植物和(或)霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害;
8 应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。
9 防止位移(这条自己加的)
10 方便维护管理(这条也是我自己加的)
其他:
次生伤害;
对其他线缆干扰;
小结:防火、通风、防水、防潮、防尘、防毒、防小动物等
图片9.png

图片10.png

图片11.png

图片12.png

图片13.png

图片14.png


图片15.png


图片16.png

图片17.png



浅槽敷设:
试用范围:
图片18.png

图片19.png

图片20.png

图片21.png

图片22.png

图片23.png


其他:
1、浮面浅槽宜用于广场区域;
2、10KV线缆慎用直埋方案;



图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片6.png


图片7.png


图片8.png


图片9.png


图片17.png


图片10.png


图片11.png


图片12.png


图片13.png


图片14.png


图片15.png


图片16.png


图片23.png


图片18.png


图片19.png


图片20.png


图片21.png


图片22.png

b31afd038056ed86ee40.zip
43.5 KB
立即下载
免费打赏
zhumeng7225
2015年12月10日 12:53:29
13楼
总结的很到位,值得学习
回复
zfhwlr
2015年12月10日 13:28:44
14楼
做的还不错。
回复
lwq1982127227
2015年12月10日 15:13:07
15楼
楼主对外网很有工作经验啊
回复
muyuyao
2015年12月10日 15:17:01
16楼
谢谢楼主资源共享!!!
回复
静水流深
2015年12月10日 15:50:12
17楼
感谢楼主分享!
回复
zhao.hf
2015年12月10日 16:19:55
18楼
好帖,真不错啊,学到了很多
回复
轩陌
2015年12月10日 16:49:57
19楼
谢谢楼主资料分享
回复
这就是爱
2015年12月10日 17:10:35
20楼
感谢楼主分享
回复
amali167
2015年12月10日 17:28:00
21楼
这个非常好。正要学习
回复
游乐儿123
2015年12月10日 17:33:03
22楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复

相关推荐

APP内打开