民用建筑电气设计中 电线 电缆 最小界面选择问题 求高手解答
jmsqiushi
jmsqiushi Lv.2
2018年09月29日 09:40:54
只看楼主

民用建筑设计中 电线,电缆可不可以使用1.5平方的啊?  那条规范上有这方面的说明? 住宅设计规范上有一条       8.7.2.2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;  

民用建筑设计中 电线,电缆可不可以使用1.5平方的啊?  那条规范上有这方面的说明?

住宅设计规范上有一条       8.7.2.2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;  

住宅电气设计规范上也有一条       6.4.6 建筑面积小于或等于60m2且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1.5mm2,插座回路支线不应小于2.5mm2。建筑面积大于60m2的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2.5mm2。

那民用建筑中呢? 设计中能否可以使用1.5平方的电线和电缆?   求大神帮我解答!


echizenace
2018年09月30日 07:39:16
2楼
没见过照明,插座用1.5的,那得什么年代的设计了
回复
徐江河25666
2018年09月30日 13:59:07
3楼
电线还是电缆,GB50217-2007的3.7.1.5多芯电力电缆导体最小截面,铜导体不宜小于2.5mm2,铝导体不宜小于4mm2
回复
吕建民
2018年10月03日 09:33:53
4楼
灯具可采用1.5mm2的电线
回复
lili19999
2018年10月08日 09:39:46
5楼
灯具的支线可以采用1.5的,其他最小2.5
回复
zaxz123
2018年10月08日 12:50:09
6楼
民用电气可以1.5的,最好2.5
回复
限量版福缘二宝
2018年10月09日 15:05:17
7楼
现在最低都用2.5mm2,  干嘛那么小的导线,为了省钱没必要,增加安全隐患
回复
碧野南山
2018年10月10日 08:10:57
8楼

灯具的连接导线1.5m2没什么问题,不存在安全隐患啊。

回复
mlcy_688
2018年10月15日 11:29:09
9楼
拆老旧平房曾见过1mm2铝线,也用过2.5mm2铝线,1.5mm2铜线。目前工厂设备制造标准可能还存在1mm2、1.5mm2的,建筑工程其实没有了,感觉1.5铜线较长距离穿管拉线时,用劲大了线径会变细,这也许是原因之一。
回复
火龙果乎两个会
2018年10月25日 14:42:25
10楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开