关于人防封堵梁锚固位置
qq274595071
2015年12月09日 10:59:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-9 20:15 编辑 连通口上部的封堵梁锚固是从暗柱边开始,还是从结构柱边开始?

本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-9 20:15 编辑

连通口上部的封堵梁锚固是从暗柱边开始,还是从结构柱边开始?

QQ图片20151209105808.png

免费打赏
dengken205
2015年12月09日 13:17:51
2楼
一般是暗柱
回复
wangjiyiok
2015年12月09日 13:37:59
3楼
个人认为进暗柱即可。
我们通常说的锚固是因为钢筋混凝土结构中钢筋能够受力,主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结锚固作用,梁要锚入柱是因为柱是支座,暗柱不是剪力墙的支座,是剪力墙的增强部分,但是封堵梁也不是梁。
回复
yygzxth2006
2015年12月11日 17:14:21
4楼
从暗柱边算起即可
回复
co1446110905492
2015年12月15日 15:28:10
5楼
路过,顶一下