100墙
abcd527652279
2015年12月09日 10:54:20
来自于建筑施工
只看楼主

多层砖混结构中,主卫设计砖墙为100墙,质监站要求此处的100墙要后砌(设计也说不是承重墙),请问哪个规范里有?

多层砖混结构中,主卫设计砖墙为100墙,质监站要求此处的100墙要后砌(设计也说不是承重墙),请问哪个规范里有?
免费打赏
wangjiyiok
2015年12月09日 11:02:30
2楼
本帖最后由 wangjiyiok 于 2015-12-9 11:09 编辑

还是得以设计师为准,毕竟是他建的计算模型。
想方便施工的可以沟通,但理论上讲,质监站提的是对的。
回复
甲方施工员
2015年12月09日 11:12:08
3楼
为啥要后砌 质监站都管怎么干了?
回复
muxi1223
2015年12月09日 11:57:26
4楼
质监是让你们当成二次结构施工,但这样麻烦了,一般就和承重墙一起砌筑的
回复
super张
2015年12月09日 15:30:34
5楼
既然不是承重墙,就得按填充墙构造要求做了。GB50924-2014砌体结构工程施工规范
回复
威海冯
2015年12月10日 09:47:36
6楼
不承重的墙应该后砌,这点没错。如果一起砌筑就参与承重了。