难点中的难点,争议中的热议!接地故障保护
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年12月08日 15:38:28
只看楼主

接地故障保护资料附件(资料来源网络):三相四极开关的应用下列场合应采用三相四极开关是否正确?

接地故障保护资料附件 (资料来源网络)

三相四极开关的应用
下列场合应采用三相四极开关是否正确?
图片1.png
图片2.png




图片2.png


图片1.png

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
ac—米兰
2015年12月08日 15:39:12
2楼
各种类型剩余电流保护器的应用范围
1.jpg

清晰图:



图片3.png
保护导体的截面应按下列公式进行热稳定校验:

式中:
S: 截面,mm2;
I : 通过保护电器的故障电流方均根值,A;
t:自动切断电源保护电器的动作时间( 5 s),s;
注:需考虑回路阻抗的限流影响和保护电器的I2t的限值。
k:由保护导体、绝缘和其他部分的材料以及初始和最终温度决定的系数(k值见附录A)。

保护导体的最小截面积

不包含在电缆本身的或不与线导体共处于同一外护物(例如导管)内的每根保护导体,其截面不应小于:
— 有防机械损伤防护时,铜:2.5 mm2;铝:16 mm2;
— 没有防机械损伤防护,铜:4 mm2;铝:16 mm2。

◆ 保护导体可由下列一种或多种导体组成:
— 多芯电缆中的导体;
— 与带电导体共用外护物的绝缘导体或裸导体;
— 固定安装的裸导体或绝缘导体;
— 符合标准的电缆金属护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、同心导体、金属导管等。

埋在土壤中的接地导体的最小截面积


1.jpg
总等电位联结导体(接至总接地端子)
截面积不应小于:铜:6 mm2;或
铝:16 mm2;或
钢:50 mm2。
● 辅助等电位联结导体
联结两个电气设备外露可导电部分的保护等电位联结导体,其电导不应小于接到该外露可导电部分较小的PE导体的电导。
联结外露可导电部分和外界可导电部分的保护等电位联结导体,其电导不应小于连接该外露可导电部分相应的PE导体二分之一截面所具有的电导。





回复
ac—米兰
2015年12月08日 15:53:59
3楼
接地电阻

T T

IT

TN - C


T N - S

回复
xiamuzhixin
2015年12月08日 15:59:20
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-8 16:02 编辑

路过,学习了。

话说为什么不是多选啊。。。感觉想选好几个。。。
回复
beida_energy
2015年12月08日 17:11:10
5楼

这个投票有问题!
首先,要弄清楚那些用电地点的TN-S系统。
如果是工业企业, 用三极没有问题。
如果是以单相负荷为主的照明负荷,三相供电的方式下,最忌讳断N!
所以,N导体不能有断点!
回复
jianzhudianqi
2015年12月09日 03:18:47
6楼
路过,学习了。
回复
鸭江绿水
2015年12月09日 08:20:47
7楼
学习了!看来我的基础知识还是弱呀!
回复
lyf830619
2015年12月09日 09:05:22
8楼
米兰这个TN-C是否考虑,2个接地电阻与大地回路分流
回复
cm171800
2015年12月09日 13:11:13
9楼
路过,学习了。
回复
风平浪静02
2015年12月09日 20:12:25
10楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2015-12-9 20:16 编辑

看到这个图,我总感觉怪怪的。总在想,我们的系统还是安全的吗?接保护导线安全吗?
相线掉到底上也是常有的,N线肯定不会碰,但是保护导线是连接电器外壳的呀?这不要人命吗。
如果别人没安装漏电断路器,其他的漏电断路器也不会动作呀,还安全吗?

我自己就这样,装漏电断路器,没有PE,反而安全。