请问,多层独立基础计算时,需不需要考虑地震作用的影响,我一般在pkpm中选择荷载的时候,只考虑了stawe中的恒活荷载,没有考虑地震作用,这样子行不行呢
请问,多层独立基础计算时,需不需要考虑地震作用的影响,我一般在pkpm中选择荷载的时候,只考虑了stawe中的恒活荷载,没有考虑地震作用,这样子行不行呢
2楼
一般是没问题的,地震控制时,土承载力会提高的
回复
3楼
抗震规范是这样的:4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
1 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。
2 地基主要受力层范围内不存在软弱黏性土层的下列建筑:
1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;
2)砌体房屋;
3)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架和框架-抗震墙房屋;
4)基础荷载与3)项相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋。
注:软弱黏性土层指7度、8度和9度时,地基承载力特征值分别小于80、100和120kPa的土层。
可见与是否独立基础没啥关系
回复
4楼
感谢楼主的分享
回复
5楼
很不错很不错很不错很不错很不错很不错很不错很不错很不错很不错
回复
6楼
非常感谢,这个小程序很好用呦,要顶、顶、顶。
回复
7楼
求详解,顶起
回复
8楼
多层可以不考虑
回复
9楼
胡工的AST视频有比较详细的讲解,独立基础,筏板基础专门有个高清的视频。可以百度搜索胡工AST视频,还有其他好多的视频资料。
回复
10楼
3楼为正解……
回复
11楼
3楼为正解……多看规范吧