请问各位大神,地面面积在400平,要达到万级,送风跟回风量应该多少呢?
co1440988021432
2015年12月07日 15:54:14
只看楼主

请问各位大神,地面面积在400平,要达到万级,送风跟回风量应该多少呢? 高效送风口该如何选择呢?用多少分量的合适呢?如何分配!!!在线等,急!!!

请问各位大神,地面面积在400平,要达到万级,送风跟回风量应该多少呢? 高效送风口该如何选择呢?用多少分量的合适呢?如何分配!!!在线等,急!!!
免费打赏
昊晟空调制冷
2015年12月07日 19:50:55
2楼
送风18000回风14500
回复
林刚
2015年12月08日 08:56:01
3楼
循环风量不低于12次每小时
回复
zews001
2015年12月14日 17:25:55
4楼
请查阅《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013,万级净化间空气循环次数:15-25次/小时

如室内冷负荷不是特别大(15次循环能保证温湿度的话),循环风量:400*3*15=18000 CMH

新风量取两者大值(常规项目都取2):1)人均40CMH;2)维持正压及设备排风所需风量;

如再按常规考虑,新风量约占循环风量的20%,即:18000*20%=3600CMH

总之,结合项目实际需求计算,以上仅常规数值参考,不能生搬硬套!
回复
king1009402724
2015年12月15日 10:13:58
5楼
吊顶高度是多少,设备排风有没有
回复
as475551015
2015年12月26日 11:27:35
6楼
你们15次能达到万级?
够厉害的,我是达不到
回复
冷热温湿
2015年12月29日 10:46:00
7楼
15次能达到万级我也醉了!
回复
随榆而安
2016年01月06日 16:09:12
8楼

楼主真是好人啊,谢谢楼主的无私奉献,很好的资料,受益良多,非常感谢
回复
seellyy
2016年05月18日 16:44:28
9楼
这个具体项目具体分析吧,不能这样生搬硬套