排水管问题
zhrdcr
zhrdcr Lv.2
2015年12月07日 11:05:14
只看楼主

求各位大神帮忙啊:1、如图1显示的两间宿舍的卫生间挨着,我可以只用一根排水立管吗,我看大多数图都是分开的,为什么2、还是如图1,如果是2层,楼下又是会议室,层高3600,梁高600,我如图2施工可以吗,我主要想知道,同一根排水管如果真出现这种弓字形,他上下几根管高度有要求吗?3、关于清扫口,公共卫生间必须有,这种宿舍卫生间可以不要嘛?4、排水管距墙,距楼板,有要求吗?出墙管用两个45度弯头连接,是指建筑外墙,还是建筑物里面的墙都包括?

求各位大神帮忙啊:
1、如图1显示的两间宿舍的卫生间挨着,我可以只用一根排水立管吗,我看大多数图都是分开的,为什么
2、还是如图1,如果是2层,楼下又是会议室,层高3600,梁高600,我如图2施工可以吗,我主要想知道,同一根排水管如果真出现这种弓字形,他上下几根管高度有要求吗?
3、关于清扫口,公共卫生间必须有,这种宿舍卫生间可以不要嘛?
4、排水管距墙,距楼板,有要求吗?出墙管用两个45度弯头连接,是指建筑外墙,还是建筑物里面的墙都包括?
zhrdcr
2015年12月07日 11:21:27
2楼



回复
zhrdcr
2015年12月10日 08:50:26
3楼
求各位大大帮忙啊,万分感谢
回复
co1427630832447
2015年12月10日 12:13:00
4楼
1、分开来便于排放,弯曲较少不易堵塞,而且一个寝室堵了你要去另外一个寝室清堵这是很不合理的。一根管子排也可以,只不过别人会说你画得差罢了。
2、建筑给排水规范第4.3.12有介绍最好离另外一根管0.6米以上距离。
3、没说厕所必须要清扫口,建筑给排水规范第4.5.12里有清扫口设置情况。
4、有要求不同的管径距离不一样,查规范核定。
另外:其实这些都是规范上有的,一般是没人愿意回答你的,这只能说你没读规范。我以前也觉得不会就在论坛上问,但是其实你问得太没技术也没人想回答你。自己查资料自己学才是硬道理。