本帖最后由 制冷新人 于 2015-12-6 12:48 编辑 给定制冷系统,固定换热器结构,定频活塞机,节流装置热力膨胀阀,蒸发器侧与空气换热,冷凝器侧与水换热。以下四种工况变化(变化时其它参数不变),稳态运行(不考虑风机或泵耗电量),请教下大家,系统参数是否这样变化?1.空气温度升高或空气流量升高:吸气压力明显上升,排气压力略微上升,制冷量增大,压缩机耗功增大,COP升高。2.水温升高:吸气压力略微上升,排气压力明显上升,制冷量下降,压缩机耗功增大,COP下降。
本帖最后由 制冷新人 于 2015-12-6 12:48 编辑
给定制冷系统,固定换热器结构,定频活塞机,节流装置热力膨胀阀,蒸发器侧与空气换热,冷凝器侧与水换热。以下四种工况变化(变化时其它参数不变),稳态运行(不考虑风机或泵耗电量),请教下大家,系统参数是否这样变化?
1.空气温度升高或空气流量升高:吸气压力明显上升,排气压力略微上升,制冷量增大,压缩机耗功增大,COP升高。
2.水温升高:吸气压力略微上升,排气压力明显上升,制冷量下降,压缩机耗功增大,COP下降。
3.水流量升高:吸气压力略微下降,排气压力明显下降,制冷量上升,压缩机耗功减小,COP上升。
以上吸排气压力的变化同时也是吸排气温度的变化。
2楼
这种工况的变化是符合逻辑规律的。
回复
3楼
其实就是温差大,水流量大的时候COP上升,温差小,水流量小,系统COP下降:D
回复
4楼
学习了--------
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-6 16:01 这种工况的变化是符合逻辑规律的。感谢前辈对我理解的认可。但是这个问题我在百度制冷吧上提出的时候,得到了一些反对意见。说是在正常情况下趋势是这样的。但是在一些极端工况下,比如我贴里1中说的,他们认为制冷量随温度和流量升高,可能存在一个极值,然后就会下降。主要原因是,正常情况蒸发侧载冷剂温度或者流量升高的时候,冷凝温度应该上升不大,但是如果冷凝器对温度或者流量很敏感的时候,冷凝温度就有可能上升非常大。不知道前辈对这个问题怎么看。
回复
6楼
制冷新人 发表于 2015-12-7 13:45 感谢前辈对我理解的认可。但是这个问题我在百度制冷吧上提出的时候,得到了一些反对意见。说是在正常 …既然认可在正常情况下的趋势就行,非正常情况下当然会有非正常出现,也是符合逻辑规律的。在某个蒸发温度和冷凝温度下,制冷都会有一个极限值的,也就是说,压缩机在某个蒸发温度和冷凝温度下制冷量最大,COP值最大;当超过这个蒸发温度和冷凝温度时,制冷量下降,COP值变小,这是压缩机的性能所决定的。
回复
7楼
学习了,谢谢大家。
回复
8楼
这里确实是有一个临界点的问题,需要根据实测参数来分析,
提一个小差错:
"制冷量"是指给定的运行参数下测试的名义数据,
动态下测试的参数应称为"制冷能力"
回复