关于群塔设置
crazyxiaokiss
2015年12月06日 11:12:26
来自于建筑施工
只看楼主

目前规范塔式起重机安全规程(GB 5144-2006)中的10.5之规定“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。请问塔身中心距楼多远合适?塔吊大臂端部距楼多少才算安全的?哪本规范可以找到

目前规范塔式起重机安全规程(GB 5144-2006)中的10.5之规定“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。请问塔身中心距楼多远合适?塔吊大臂端部距楼多少才算安全的?哪本规范可以找到
免费打赏
甲方施工员
2015年12月06日 15:09:51
2楼
请问塔身中心距楼多远合适?
这个看现场实际情况 料场位置 等 主要考虑塔吊等扶墙等问题
附着杆系的布置方式、相互间距和附着距离等,应按出厂使用说明书规定执行。有变动时,应另行设计。

塔吊大臂端部距楼多少才算安全的?
这个不发生碰撞就行

哪本规范可以找到
建筑机械使用安全技术规程 JGJ 33—2001
回复
木荣古儿
2015年12月08日 09:28:41
3楼

你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提

问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢

配合!
回复
天籁村
2015年12月21日 16:03:58
4楼
沙发已经回答的很明确了,具体参考这几本规范
回复
cooldog52099
2016年01月04日 11:25:25
5楼
这个得看现场实际情况的
回复
super张
2016年01月04日 13:42:51
6楼
楼上各位回答的非常全面了。
鉴于楼主可能问的是大臂与既有建筑的距离,所以我再补充一下:
GB5144塔式起重机安全规程
10.3 塔机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6 m ,
以下是个人理解:
既然尾部都只需要大于0.6m那大臂端部是不是就无可避免的要和超过建筑物了。
但既然是大臂端部,就在司机和指挥员的视线范围内,另外还应该安装限位器。
实在不放心,场地又不受限制,在不影响扶墙的前提下,也可以按照2m间距设置。
既然与塔机2m都可以,那与静止的建筑物就不在话下了。

免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。