求助,引来3相4线,入户改成3相5线,请问地线如何接地?
liushifunihao
2015年12月05日 15:22:06
只看楼主

从隔壁引来3相4线,想改成3相5线的,就是TN-C改成TN-C-S,PEN改成PE和N,PE线怎样接地,需要接地极吗?

从隔壁引来3相4线,想改成3相5线的,就是TN-C改成TN-C-S,PEN改成PE和N,PE线怎样接地,需要接地极吗?
免费打赏
gaoyouxin2000
2015年12月05日 16:23:38
2楼
PEN线变成PE线和N线,在配电柜处分开并在此处将PE线和N线接地,接地就是要接到接地网而不是简单的在此处打个接地极接上,如果还不清楚,请参阅GB50065交流电气装置的接地设计规范,其低压接地部分有图有具体的说明,仔细看看(包括条文说明)。
回复
小小小的小
2015年12月05日 19:38:05
3楼
路过,学习一下
回复
beida_energy
2015年12月06日 08:26:00
4楼
这就是TN-C-S系统!
电源引来的PEN线,在用户处先进线接地,然后分为N和PE,分别敷设。
回复
liushifunihao
2015年12月06日 09:41:42
5楼
gaoyouxin2000 发表于 2015-12-5 16:23 PEN线变成PE线和N线,在配电柜处分开并在此处将PE线和N线接地,接地就是要接到接地网而不是简单的在此处打个 …感谢,
回复
liushifunihao
2015年12月06日 09:42:27
6楼
beida_energy 发表于 2015-12-6 08:26 这就是TN-C-S系统!电源引来的PEN线,在用户处先进线接地,然后分为N和PE,分别敷设。感谢,
回复
muyuyao
2015年12月06日 09:44:34
7楼
楼主能确认从隔壁引来的3相4线是A/B/C/PEN 吗???!!!

不是“TN-C改成TN-C-S”,是“TN-C改成TN-S,整体即TN-C-S”!!!

也不是“PEN改成PE和N”,是“PEN重复接地后分离为PE和N”!!!

PE线通过PE排接地,需要接地装置!!!

接地装置包括建筑物基础接地装置和室外人工接地装置两种!!!

接地装置中都肯定有接地极!!!
回复
liushifunihao
2015年12月06日 09:44:48
8楼
关键是,我这进户处没有接地极,我不知道如何接?地线到底接在哪?请朋友们帮忙下
回复
红苹果
2015年12月06日 14:05:28
9楼
liushifunihao 发表于 2015-12-6 09:44 关键是,我这进户处没有接地极,我不知道如何接?地线到底接在哪?请朋友们帮忙下配电箱侧有等电位箱吧。?
回复
liushifunihao
2015年12月06日 14:20:45
10楼
muyuyao 发表于 2015-12-6 09:44 楼主能确认从隔壁引来的3相4线是A/B/C/PEN 吗???!!!不是“TN-C改成TN-C-S”,是“TN-C改成TN- …谢谢,是引入3相火一根PEN,上一级220当零线用呢,380当地线用呢
回复
liushifunihao
2015年12月06日 14:23:01
11楼
muyuyao 发表于 2015-12-6 09:44 楼主能确认从隔壁引来的3相4线是A/B/C/PEN 吗???!!!不是“TN-C改成TN-C-S”,是“TN-C改成TN- …我弄错了,是TN-C改成TN-S
回复