求大神看看,这个电缆隧道荷载如何
羽轩
羽轩 Lv.4
2015年12月03日 08:51:47
只看楼主

小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心求大神给小弟看看,这张图靠谱吗?小弟心里也好有个安慰。

小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心 求大神给小弟看看,这张图靠谱吗?小弟心里也好有个安慰。

1.jpg

免费打赏
achinerylizer
2015年12月03日 11:36:30
2楼
埋深多少?可以复核一下。
回复
tmgc3zxh
2015年12月03日 12:20:19
3楼
这种小东西,问题不大吧,跨度这么小
回复
偷地雷的
2015年12月03日 12:24:21
4楼
覆土埋深多少啊???上部走车荷载多少你也没提供。另外有地下水吗???就说明里说遇水处理,当心抗浮问题啊!!!
2个基本错误,现在抗浮都是P了,不用S了,你埋深多少决定抗渗等级;另砼保护层30有点小,要是有水,就得50了。这个影响钢筋计算量。总体感觉钢筋采用小而密的比较好,你间距200差点意思。不过整体尺寸不大,倒是多少安心点。你查查图集,对比着看看吧。只能先说这么多了。
回复
羽轩
2015年12月03日 16:07:14
5楼
achinerylizer 发表于 2015-12-3 11:36 埋深多少?可以复核一下。埋深30厘米
回复
羽轩
2015年12月03日 16:07:34
6楼
tmgc3zxh 发表于 2015-12-3 12:20 这种小东西,问题不大吧,跨度这么小我怕出问题啊,想找大神给我看一下
回复
羽轩
2015年12月03日 16:09:09
7楼
偷地雷的 发表于 2015-12-3 12:24 覆土埋深多少啊???上部走车荷载多少你也没提供。另外有地下水吗???就说明里说遇水处理,当心抗浮问题 … 你真是大神啊,我就是想算算荷载是多少,没有地下水,然后埋深是30厘米
回复
偷地雷的
2015年12月04日 09:21:39
8楼
羽轩 发表于 2015-12-3 16:09 你真是大神啊,我就是想算算荷载是多少,没有地下水,然后埋深是30厘米埋深300???是在马路上吗????不能吧?什么道路,走什么车?你看看市政有个规范是计算城市路面上车载的,根据城市A、B或车等级,扩散角和埋深定荷载的。你这个要是按城市A级走,300的话,很大,146KPa,动力系数1.25
回复
羽轩
2015年12月09日 08:22:29
9楼
偷地雷的 发表于 2015-12-4 09:21 埋深300???是在马路上吗????不能吧?什么道路,走什么车?你看看市政有个规范是计算城市路面上车载 …是在小区里面的主干道上,一般都是小轿车,可能会有消防
回复

相关推荐

APP内打开