什么是末端切换,负荷等级怎么划分
yusuan00
yusuan00 Lv.4
2015年12月02日 15:41:57
只看楼主

请大家指点指点,什么是末端切换,负荷等级怎么划分,怎么理解。

请大家指点指点,
什么是末端切换,负荷等级怎么划分,怎么理解。
我的个天
2015年12月02日 16:52:41
2楼
我所理解的:
双电源切换箱------设备,,这个为末端切换
双电源切换箱------配电箱-----设备。。。这个就不是末端切换
回复
yusuan00
2015年12月03日 14:15:10
3楼
我的个天 发表于 2015-12-2 16:52 我所理解的:双电源切换箱——设备,,这个为末端切换双电源切换箱——配电箱—–设备。。。这个就 …就是可直接控制负载的通断的?
回复
悠哉悠哉悠哉
2015年12月04日 16:40:35
4楼
火规10.1.8条文解释:最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。
回复
sven2
2015年12月09日 10:59:47
5楼
末端切换针对消防、应急等重要负荷
需要从两个电源出线柜引出两路电源到设备控制箱
个人认识,新手刚接触双电源,多指教