2楼
图中开闭所部分看不清,是说没PT时如何核相吗?
找个核相仪。
专门有这方面的产品。
回复
3楼
苯笨 发表于 2015-12-1 14:00 图中开闭所部分看不清,是说没PT时如何核相吗?找个核相仪。专门有这方面的产品。该开闭所是我们按之前的开闭所重新更换的,但是更换后,供电局要求要核相
回复
4楼
我想问的是该开闭所核相从哪里入手!
回复
5楼
周周865 发表于 2015-12-1 15:08 我想问的是该开闭所核相从哪里入手!从查资料入手。首先,收集设计的一次系统图。再去百度搜索“核相”;百度文库有个“核相方法“可能对您有帮助。同期核相我见过,主要看不清您这开闭所的图。几个电源进线?
回复
6楼
1、在未接入带电屏柜 先将电缆对好相序不对相的重新做好记号 先将一边未接电一方接入 等停电后再接入接入应与带电相序相同
2、在接入后 新电缆带电但未运行可使用刻相仪在接入开闭所新、旧屏柜电缆刻相
3、也可以在屏柜带电显示器小孔使用万能表新、旧屏柜刻相
回复
7楼
看楼主这个图的红线部分,最好用直接
高压核相法。前提是要有一套
高压核相仪,必须戴绝缘手套、穿绝缘靴操作。
回复
8楼
红线部分是更换需核相的吗?
核相的目的是什么? 新设备是GIS吗?
先核二次,再核一次。
单电源核相有什么难的?
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-12-2 06:32 红线部分是更换需核相的吗?核相的目的是什么? 新设备是GIS吗?10kV有用GIS的吗
回复
10楼
半仙鲁 发表于 2015-12-8 09:06 10kV有用GIS的吗不说10KV有没有GIS,因GIS是全密封,没有外露的一次导电点,找不到一次核相的地方;没有GIS不是更好,KYN-28柜到处都有外露导电点,想哪核相就在哪核相!核相就是要先找到基准电压(或基准相),再找待核相!单电源就没有基准电压了,还核什么相?在二次电压上核一下相序就可以(防止电机反转)。
回复
11楼
可以买台核相仪啊,专门高压核相的,方便又快捷,帮你推荐一款TAG-8600核相仪,很好用,武汉鸿志高测的。