换热站配置有无问题,是否是一次网流量过低
zaibuquxingzhidao
2015年11月29日 16:39:37
来自于采暖供热
只看楼主

北方城市换热站,冬季供暖, 采取热电厂高温水 换热,水水换热,板式换热器,板式换热器换热面积52平米,一次水供水77度一次回42度,一次流量 25立方米每小时, 一次进压力0.82MPA,一次回压力0.80MPA。二次供43度,二次回37度,二次循环泵流量160吨每小时 二次供压力0.37 二次回0。32 是六层楼式住宅,面积合计三万平米,请问 一次流量给的够吗,热电厂说就一万平米就 7吨流量,还供应流量多呢,可是住户家里都不热,住户是空调供暖, 基本去了1楼六楼都是15度,家里都开着电暖气,意见很大, 流量多少合理,如果二次供达到50度的话

北方城市换热站,冬季供暖, 采取热电厂高温水 换热,水水换热,板式换热器,板式换热器换热面积52平米,一次水供水77度
一次回42度,一次流量 25立方米每小时, 一次进压力0.82MPA,一次回压力0.80MPA。2015年12月02日 18:23:10
22楼
多谢诸位关注
回复
zaibuquxingzhidao
2015年12月02日 18:23:44
23楼
现在已经改善,一次网流量提高,换热效果提升明显
回复
我是你的暖气片
2015年12月25日 14:03:10
24楼
一次侧流量太小,一次供水温度没法提高的情况下,只能提高流量,有点儿纳闷,你这供热面积也不大,压力也不高,干嘛不采用直供系统而采用间供?
回复
wltzhch007
2016年01月08日 14:50:55
25楼
一次网流量小了,应提高一次网流量。
回复
pangdunyu
2016年01月14日 10:21:11
26楼
二次流量降低一些吧,有点儿高了,现在都讲节能降耗,不知道楼主的楼房是不是节能建筑,如果是35~40W/㎡的供暖指标够了,
回复
mage780705
2016年01月21日 13:32:40
27楼
二次网循环泵流量太小,根据面积算下来,每平米热指标才30度,显然是小了,不知道你这是什么地方,个人觉得热指标按照60考虑比较合适,循环泵流量翻一倍差不多,相应的一次网的流量就也有问题了,看这个温差,二次网应该是一次网流量的7倍左右,另外,二次网供回水压差太小,没有很好地循环,热电厂提供的每1万平米7吨的流量也是小了,起码是现在这个温度、温差的情况下是小了,按照现在的温差,60W热指标计算,每小时至少14吨,翻倍考虑。
回复
小艳
2016年01月22日 16:21:56
28楼
路过,学习。
回复