我这里有个柴发机组,在安装调试时想核相,出现过对应A相220V,对应B相220V,对应C相400多V是不是倒相就可以用了。柴发厂家建议不同源的电源不要并列运行。设计柴发是作为应急电源使用,所以也没有并列的要求。现在就是想问问,柴发可以通过万用表核相来并列运行么?

我这里有个柴发机组,在安装调试时想核相,出现过对应A相220V,对应B相220V,对应C相400多V是不是倒相就可以用了。柴发厂家建议不同源的电源不要并列运行。设计柴发是作为应急电源使用,所以也没有并列的要求。现在就是想问问,柴发可以通过万用表核相来并列运行么?
免费打赏
小李子920108
2015年11月28日 22:16:04
2楼
很好,谢谢楼主。
回复
小李子920108
2015年11月28日 22:18:50
3楼
很好,谢谢楼主。
回复
ahha2001cn
2015年11月28日 22:22:09
4楼
出现过对应A相220V,对应B相220V,对应C相400多V???确定不是测错了?
回复
小李子920108
2015年11月28日 22:35:03
5楼
很好,谢谢楼主。
回复
小李子920108
2015年11月28日 22:40:13
6楼
很好,谢谢楼主。
回复
niziqian007
2015年11月29日 07:09:50
7楼
柴发可以并列运行,但不能用万用表核相的方法实现并列,存在冲击电流的危险。建议采用同期装置,就像大机组和电网并列一样。在并列之前测试的对应相电压没有意义,但是测试相序相同是必须的。
回复
大同00
2015年11月29日 13:48:30
8楼
发电机与发电机可以并车运行,最好通过并车控制器自动并车。发电机接入市电网络时发电机主开关与市电网络之间应有机械闭锁,严禁发电机倒送电。
回复
electricity
2015年11月29日 14:04:25
9楼
并网可不是那么容易的,哪能就靠个万用表,需要同情装置的。再说,柴发还并网?有没有搞错。
回复
百家争鸣
2015年11月30日 07:53:17
10楼
说得好!!
回复
苯笨
2015年11月30日 08:43:56
11楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-30 08:48 编辑

可以通过万用表核相.
中压一般是同期或PT核相,也可用核相仪.

注意:发电机并网有四个条件:发电机的 频率、电压、相位、相序必须与电网的频率、电压、相位、相序保持一致,才能并网发电。(四个条件完全一样叫同期;有一点偏差,但是在允许的范围内叫准同期; 允许准同期并网)与并网相反的就是解列. 四个条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机及系统可以承受一些小的冲击电流.

万用表只能测电压和相位.

这有篇文章,希望对您有参考.
http://wenku.baidu.com/link?url=PxcGCotJukhfBslkZHQf98hKhUk1zFM8pidU-230XNOck8JM4jeW9ypi-0Uz7yAsq81wPj4OwPLNopwFCZORJZSXEeb0kLwJE5Ydc8M100i

以前,真见过低压用万用表核相并网的.