KYN28柜存在所用变方案,通常做法是熔断器手车 固定安装的变压器,但无法实现缺相保护功能(ABB公司ZS1开关柜是不存在熔断器手车方案的,采用的是负荷开关 变压器方案)。方法:目前我们的做法是熔断器加配熔断辅助装置,盘柜面板配置声光报警,如有后台系统的,上传信号至后台,便于监控。
KYN28柜存在所用变方案,通常做法是熔断器手车 固定安装的变压器,但无法实现缺相保护功能(ABB公司ZS1开关柜是不存在熔断器手车方案的,采用的是负荷开关 变压器方案)。
方法:目前我们的做法是熔断器加配熔断辅助装置,盘柜面板配置声光报警,如有后台系统的,上传信号至后台,便于监控。
2楼
ZS1只是ABB的一款产品,标准方案中的所变柜是负荷开关带的站变。但这并不代表ABB的所变只能做成这种方案,完全摒弃熔断器手车+所变固定安装的方案。事实上,ABB在很多项目中,不仅仅是ZS1,还有其他很多中压成套产品,大量使用了熔断器手车的方案。
不知道站变在使用过程中缺相的概率有多大,影响有多严重,是否需要缺相保护。很多站的所变根本就不装二次保护装置的,只有熔断器的保护。您的那种做法是很常规的,没什么问题。
回复
3楼
高压负荷开关+熔断器手车断相保护:每只熔断器上支座内都装有一个触发机构与脱扣装置相连,在熔断器熔断时,顶针撞击脱扣装置使负荷开关跳闸或在操作机构的右侧板上选装并联分励脱扣器,与熔断器配合使用,并联释放装置动作时使负荷开关跳闸。
方法的确很不错,但不是最好方法.
所用变旁边不是有中压柜吗?
中压柜应有变压器保护的综保装置,装置可以取自Ia、Ic两相电流计算出相间负序电流,设两段定时限相间负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护.
也就是说,变压器保护装置可带断相保护.应比更换熔断器方便.
仅供参考.
回复
4楼
学习了,