这个问题困扰我许久了~1、数据中心机房,为E类电气火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。2、我认为机柜内的各种电线电缆应该为A类火灾,其最大保护距离也应该按照A类火灾去确定,在此规范条文说明内有个表3,E类场所,干粉灭火器试用,卤代烷1211灭火器适用,而二氧化碳灭火器适用于带电的B类火灾。3、对于机房设计规范要求灭火器不应对电子信息设备产生污渍损害,这样干粉就不能用了。由于卤代烷一般情况都不会采用,现在主流都是使用二氧化碳灭火器。然而二氧化碳灭火器却只能扑灭带电B类火灾……并且,如果把机房按照B类火灾考虑,且机房的建筑性质是民用建筑,其危险等级为严重危险级(附录有写),这样B类火灾9m的保护范围,大量的增加了灭火器的点数,而且手提式二氧化碳灭火器的灭火级别最大为MT7-55B,相对应B类火灾的最低配置基准也只能达到中危险级,无法达到严重危险级的配置基准,这该如何考虑?
1、数据中心机房,为E类电气火灾。4、如果机房按照丙类厂房考虑,其危险等级是否能按中危险级考虑?此时按照B类火灾,中危,MT7才可以满足需求。
总而言之,数据中心机房的灭火器配置应该如何考虑,请大神赐教~~