负载为800W*165个220v电磁炉
huang321579
2015年11月26日 08:48:48
只看楼主

本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑 饭店利用总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆

本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑

饭店利用
总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.
问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.


电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆
免费打赏
dljun_k
2015年11月26日 16:17:14
32楼
电磁炉应该是插座回路吧,是否应该考虑每个回路的插座数量?
回复
huang321579
2015年11月26日 16:24:56
33楼
huang321579 发表于 2015-11-26 15:46 老师 70*4+35*1的铜电缆可以用吗?看地方什么意思?我们这个电压挺稳得
回复
huang321579
2015年11月26日 16:27:21
34楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-26 13:12 单相负荷换三相负荷还有同时系数?再说了,计算负荷取同时系数也要根据业主的数据或者协商(配电3,P …70线够用吗
回复
苯笨
2015年11月26日 16:27:52
35楼
huang321579 发表于 2015-11-26 16:24 看地方什么意思?我们这个电压挺稳得是生意的火爆程度.估一下,最多时能用多少炉.
回复
huang321579
2015年11月26日 16:32:10
36楼
苯笨 发表于 2015-11-26 16:27 是生意的火爆程度.估一下,最多时能用多少炉.刚开张的时候肯定都是满座的
回复
苯笨
2015年11月26日 16:40:33
37楼
huang321579 发表于 2015-11-26 16:32 刚开张的时候肯定都是满座的满座,不够.需要按一二线城市选.
回复
huang321579
2015年11月26日 19:26:03
38楼
绗ㄧ鑰佸笀鐨勬剰鎬濆氨鏄浣犱滑閭g敓鎰忎笉濂斤紒鍋氫笉婊
回复
苯笨
2015年11月27日 08:26:33
39楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-27 08:31 编辑 huang321579 发表于 2015-11-26 15:46 老师 70*4+35*1的铜电缆可以用吗?昨天回答完全错误.对不住.昨晚因为您的问题专门请教了建筑设计院的老头.他说不分城市,答案是唯一的. 4*70+1*35!!!!他一听,就说是每人一个的那种小火锅,功率是可调节的,500~800W;有时四人一锅的大锅大概2000kW.您是165个小锅.每个人不可能同时开到最大,也不可能同时关.系数是很低的,人越多,系数越低.他们院经常做这种小饭店和宾馆.这种火锅电磁炉是单独配电,不和空调冰箱照明走一起,因为有涡流;200人取系数0.6.您这165人可取0.65;必须考虑负荷平衡.他是这么算的.165*0.8*0.65/(3x0.22)=130A.每相共55锅.进线选4*70+1*35铜芯,开关选NZM74-160H-M 140/1400(额定/瞬动),带漏保.注:由于是单独配线,不用考虑什么系数.因为0.65已经取得大.出线,我选的也不对.小火锅电磁炉是配插座的,一般2000W一个插座.一个插座16A,用三芯6平方线(也有业主要求10平方的).插座电流必须大于所接电磁炉数量,最好一炉一插(也可二三四炉一插,绝不能大于4炉一插)配出开关设多少看座位排列,必须设漏保.对不住,我是干石化的,饭店设计没接触过.
回复
ww789514
2015年11月27日 08:59:53
40楼
楼主很无私哦,奉献了好多好资料。
回复
大哥爱丫头
2015年11月27日 09:45:38
41楼
huang321579 发表于 2015-11-26 09:17 确定。最大800W。135KW220V. 用三相供电如何选择电缆你的不对,他是220v ,电流有205安培,需要4*50+1*25的电缆。开关要225A的