本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑 饭店利用总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆

本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑

饭店利用
总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.
问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.


电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆
免费打赏
liyongjing12
2015年11月26日 11:42:12
22楼
kick888888 发表于 2015-11-26 08:59 120平方 250A空开太大了,用不了这个大的电缆
回复
xiamuzhixin
2015年11月26日 11:49:10
23楼
苯笨 发表于 2015-11-26 11:41 您的计算"135kW设备功率,kp取0.8(经验数据0.8~06,具体还要做甲方沟通),Ij=0.8*135/(0.38*1.73*0.9)=18 …:L我怎么感觉是你算错了啊。。。三个平衡的单相,换算成3相负荷不就是3*单相功率(3*45)么,而且楼主已经给出总功率135了。。。:L三相供电的照明灯不就这么算的么。。。
回复
苯笨
2015年11月26日 11:55:25
24楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-26 11:49 我怎么感觉是你算错了啊。。。三个平衡的单相,换算成3相负荷不就是3*单相功率(3*45)么,而且楼主已 …您不乘同时系数啊,饭店天天爆满.
回复
niziqian007
2015年11月26日 11:56:49
25楼
fitman 发表于 2015-11-26 10:30 我的计算和上面两位不同。135kW设备功率,kp取0.8(经验数据0.8~06,具体还要做甲方沟通),Ij=0.8*135/( …为什么是5芯电缆呢?N和PE线?
回复
苯笨
2015年11月26日 12:04:40
26楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-26 12:15 编辑 niziqian007 发表于 2015-11-26 11:56 为什么是5芯电缆呢?N和PE线?“哥们!是你算错了。 ”您错了,他功率因数取0.9,利用系数取0.8;实际上“电磁炉基本为1.利用系数基本是0.6.”算后,电缆基本大了二级.不见得5芯,看接地系统.
回复
xiamuzhixin
2015年11月26日 13:12:55
27楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-11-26 13:29 编辑 苯笨 发表于 2015-11-26 11:55 您不乘同时系数啊,饭店天天爆满.单相负荷换三相负荷还有同时系数?再说了,计算负荷取同时系数也要根据业主的数据或者协商(配电3,P3,0.8~1,,0.93~1)。一二线城市,商圈附近的火锅店在晚饭点的时候基本都是接近满载的(您可以自己回忆下,6点左右去馆子不都需要叫号么),而且晚饭这段时间基本都是满载或接近满载持续1小时以上的(配电3,P1,30min最大平均负荷作为导体发热条件的依据)如果说是市中心或者旺铺的饭店,50肯定偏小,敷设系数也得考虑啊(135/0.38/1.732/1*0.85(参考的是配电3,P5,电饭锅的需要系数和功率因数)*0.8(同时系数取最小值)/0.67(随便取的敷设系数)=208.250的电缆看具体样本基本在这个值上下波动)没说您错,就说50这个值取的不一定合适,取的系数得看业主那边的具体情况。
回复
苯笨
2015年11月26日 14:02:55
28楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-26 14:07 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-11-26 13:12 单相负荷换三相负荷还有同时系数?再说了,计算负荷取同时系数也要根据业主的数据或者协商(配电3,P …有道理,确实地区不同.更改如下:一二线城市:出线开关设9个,(一个开关带20个电磁炉),开关选63A 30mA漏保.进线开关选NZM104-400H/ZM-400 250/2500外加漏保 300mA.采用柜或落地箱.出线电缆选3*25,进线电缆选2根4*70+1*35的电缆或1根4*185+1*95.三线城市:出线开关设9个,(一个开关带20个电磁炉),开关选63A 30mA漏保.进线开关选200A 300mA.出线电缆选3*25,进线电缆选4*95+1*50.采用落地箱.呵呵,楼主对不住啊.系数确实需要协商.fitman和xiamuzhixin等的意见都对啊.在洛阳选50哪怕35都是没问题的.建议楼主一次到位,按一二线城市选.
回复
huang321579
2015年11月26日 15:46:00
29楼
各位老师 70*4+35*1的铜电缆可以用吗?、

回复
huang321579
2015年11月26日 15:46:27
30楼
苯笨 发表于 2015-11-26 14:02 有道理,确实地区不同.更改如下:老师 70*4+35*1的铜电缆可以用吗?
回复
苯笨
2015年11月26日 16:01:32
31楼
huang321579 发表于 2015-11-26 15:46 老师 70*4+35*1的铜电缆可以用吗?4*70+1*35铜芯查GB50217-2007附录C第56页208A,考虑0.8的系数(假设),电流为166A.开关选NZM74-160H-M 140/1400(额定/瞬动)看地区了,楼上说的都有道理.在洛阳35的都没问题.