本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑 饭店利用总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆
本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑
饭店利用
总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.
问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.
电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆
12楼
用 250 A 的总开关 ,电缆 YJV-4x185 + 1x95 . 如果考虑以后再加用电需要 ,适当放大一点: 315 A 的总开关 ,电缆 YJV-4x240 + 1x120
回复
13楼
我的计算和上面两位不同。
135kW设备功率,kp取0.8(经验数据0.8~06,具体还要做甲方沟通),Ij=0.8*135/(0.38*1.73*0.9)=183A,所以选4x95+1x50(这里没有考虑其他负荷)
回复
14楼
fitman 发表于 2015-11-26 10:30 我的计算和上面两位不同。135kW设备功率,kp取0.8(经验数据0.8~06,具体还要做甲方沟通),Ij=0.8*135/( …165个单相电磁炉您都接到一相?您没看楼主后面回复,楼主就单相电磁炉,没别的.
回复
15楼
苯笨 发表于 2015-11-26 09:25 光考虑单相电磁炉.考虑尽量平均分配负荷,最多45kW,电缆单根3*35+1*16,我用35电缆就可以了吗?
回复
16楼
huang321579 发表于 2015-11-26 10:52 我用35电缆就可以了吗?没问题.绝对够用.
回复
17楼
谢谢各位前辈的回复
回复
18楼
绔熺劧鏈変汉璇
回复
19楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-26 11:37 编辑 huang321579 发表于 2015-11-26 10:56 谢谢各位前辈的回复您注意一下,最大相电流.电缆35是按90A选的.进线电缆单根3*35+1*16,进线开关(4P 300mA漏保)100A ,100/1000A(额定/瞬动).前面答的有问题.出线开关设9个,(一个开关带20个电磁炉),开关选63A 30mA漏保.进线开关选小了,选125A 300mA.出线电缆选3*25,进线电缆选小了,选4*50+1*25.
回复
20楼
苯笨 发表于 2015-11-26 10:45 165个单相电磁炉您都接到一相?您没看楼主后面回复,楼主就单相电磁炉,没别的.呵呵,你没看到我的计算公式是除以0.38吗,那是按三相均布。45kW单相负荷,电流达到205A(未考虑利用系数)。35平的缆可以吗?
回复
21楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-26 11:48 编辑 fitman 发表于 2015-11-26 11:31 呵呵,你没看到我的计算公式是除以0.38吗,那是按三相均布。45kW单相负荷,电流达到205A(未考虑利用系数 …您的计算"135kW设备功率,kp取0.8(经验数据0.8~06,具体还要做甲方沟通),Ij=0.8*135/(0.38*1.73*0.9)=183A,所以选4x95+1x50(这里没有考虑其他负荷)"单相负荷换算为三相负荷您算错了.35确实我选小了,我已更正.
回复