本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑 饭店利用总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆
本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑
饭店利用
总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.
问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.
电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆
2楼
我是个财迷,要个小币.
回复
3楼
120平方 250A空开
回复
4楼
全是电磁炉,没别的?
总功率是指全部吗?后面好像写电磁炉容易给人误解.单相要负荷分配到三相中.
总功率是三相的?
回复
5楼
你能确认电磁炉只有800W?
回复
6楼
还是没拿到10币,再来一次.
假定计算负荷三相135kW.选2根70的电缆,NZM104-400H/ZM-400 250/2500开关.
回复
7楼
苯笨 发表于 2015-11-26 08:58 我是个财迷,要个小币.请老师赐教
回复
8楼
苯笨 发表于 2015-11-26 09:01 全是电磁炉,没别的?总功率是指全部吗?后面好像写电磁炉容易给人误解.单相要负荷分配到三相中.总功率是三 …全是电磁炉单相135KW用三相供电
回复
9楼
我是按您165个单相电磁炉估的.
考虑空调,照明,电热水等,
电缆我按280A考虑,开关在壳架电流范围内可调.
主要看计算负荷(考虑同时系数后).
消防负荷有无要求?不行自设个小发电机.
回复
10楼
fitman 发表于 2015-11-26 09:03 你能确认电磁炉只有800W?确定。最大800W。135KW220V. 用三相供电如何选择电缆
回复
11楼
huang321579 发表于 2015-11-26 09:17 确定。最大800W。135KW220V. 用三相供电如何选择电缆光考虑单相电磁炉.考虑尽量平均分配负荷,最多45kW,电缆单根3*35+1*16,开关100A ,100/1000A(额定/瞬动).
回复