负载为800W*165个220v电磁炉
huang321579
2015年11月26日 08:48:48
只看楼主

本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑 饭店利用总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆

本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑

饭店利用
总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.
问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.


电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆
免费打赏
大哥爱丫头
2015年11月27日 09:46:05
42楼
苯笨 发表于 2015-11-26 09:25 光考虑单相电磁炉.考虑尽量平均分配负荷,最多45kW,电缆单根3*35+1*16,你的不对,他是220v ,电流有205安培,需要4*50+1*25的电缆。开关要225A的
回复
苯笨
2015年11月27日 09:53:52
43楼
大哥爱丫头 发表于 2015-11-27 09:46 你的不对,他是220v ,电流有205安培,需要4*50+1*25的电缆。开关要225A的没说那个对,看39#.
回复
huang321579
2015年11月27日 09:57:19
44楼
苯笨 发表于 2015-11-27 08:26 昨天回答完全错误.对不住.昨晚因为您的问题专门请教了建筑设计院的老头.他说不分城市,答案是唯一的. …非常感谢笨笨老师:handshake
回复

相关推荐