关于潜水泵的扬程估算
安然末年
2015年11月25日 10:59:22
只看楼主

小弟有一个厨房,厨房地面抬高40cm,地面且无排水管接驳,只能通过潜水泵接天花内De50排水管接入物业废水总管。 数据如下:厨房废水通过潜水泵提升5米垂直段,再经20米水平段,接入物业废水水平总管。 示意图如下,求指点,如何对潜水泵选型,扬程如何估算


小弟有一个厨房,厨房地面抬高40cm,地面且无排水管接驳,只能通过潜水泵接天花内De50排水管接入物业废水总管。



数据如下:厨房废水通过潜水泵提升5米垂直段,再经20米水平段,接入物业废水水平总管。



示意图如下,求指点,如何对潜水泵选型,扬程如何估算

北风之神
2015年11月27日 09:22:47
2楼
球阀和止回阀+5.0m 水泵前段+1.0m 20+5+1=26 26*1.3=33.8 最少35m的扬程 这是大致的估算 因为管道距离较短 管道损失就没有添加了
回复
moonrocked
2016年03月03日 11:34:42
3楼
担心你以后拆来拆去的恼火啊~
厨房的水有渣渣和油 恼火得很 你要慎重
回复
xiaoxiao
2016年03月05日 17:23:49
4楼
提升5米垂直段,再经 20米水平段,二楼计算的估计是把20米考虑成垂直段了。

建筑给水排水设计规范77~78页有详细设计。看一下。或者建筑给水排水设计手册都有计算内容。与其靠别人给出答案,不如自己一次研究透彻。
回复
snoopy555
2017年06月12日 08:17:12
5楼
学习了。。。
回复

相关推荐

APP内打开