各位前辈,小弟刚入行时间不长,单元热力入口处原来参照施工图集为09N1-23,现在建设单位将其改为供水管道上为截止阀和Y型过滤器,回水管上仅有数字锁定平衡阀,每栋楼之间热力不平衡,有没有什么办法可以调节,要怎么调节?
各位前辈,小弟刚入行时间不长,单元热力入口处原来参照施工图集为09N1-23,现在建设单位将其改为供水管道上为截止阀和Y型过滤器,回水管上仅有数字锁定平衡阀,每栋楼之间热力不平衡,有没有什么办法可以调节,要怎么调节?
一般热力单元回水管道至少要设置静态平衡阀,在系统运行初期,平衡阀需要进行水力平衡调试,要保证每个平衡阀均可以达到设计流量,且在最不利环路占用最小的压降.
应用平衡阀,必须进行水力平衡调试.