求助---关于轻质砖问题
co1430880423299
2015年11月24日 16:55:54
只看楼主

请问一下,如果用轻质砖在框架楼的楼板上砌隔墙(非梁的位置),能否符合承载安全?

请问一下,如果用轻质砖在框架楼的楼板上砌隔墙(非梁的位置),能否符合承载安全?
免费打赏
co1430880423299
2015年11月25日 08:38:13
2楼
也就是在没有框架梁和次梁的地方砌轻质砖,可以吗?
回复
无间道
2015年11月25日 08:43:03
3楼
这与高度有关系。
回复
骑木桶的飞人
2015年11月25日 09:28:05
5楼
如果是全高的话,不如改用轻质隔墙吧。不然砌砖短时间内可能没有问题,时间长了底板肯定会出现裂缝的。
回复
偷地雷的
2015年11月25日 09:37:52
6楼
跟你的轻质墙体的厚度和高度有关,一般设计上是要说明轻质墙体不能随意布置的。但一般商务楼大开间的,甲方在后期装修时都会有很大的改动,这样势必造成轻体墙位置在楼板上,这样一般能预留的就在楼板里做补强筋,这个以前的论坛里讲过。同时计算楼板配筋时活荷载要适当放大,这个在荷载规范里也有说。就是不小于1.0KPa,1/3的1m墙重。
回复
co1430880423299
2015年11月25日 10:20:47
7楼
谢谢各位大师,其实我想在跨度3米左右砌隔墙(全高,也包括一个0.9米宽的门),但原设计的此位置没有浇筑次梁,但我想改布局,需要砌一面隔墙啊,不知怎么办好