混凝土泵送坍落度
zm1505515
zm1505515 Lv.9
2015年11月24日 11:29:38
来自于建筑施工
只看楼主

大家感觉混凝土泵送规程里面的100-140mm的坍落度能泵送的出来吗?即使能泵送出来施工起来可行吗?就不怕堵管吗?

大家感觉混凝土泵送规程里面的100-140mm的坍落度能泵送的出来吗?即使能泵送出来施工起来可行吗?就不怕堵管吗?
免费打赏
wangjiyiok
2015年11月24日 12:59:45
2楼
可能从实验室里出来的数据是这样,就跟汽车参数里的百公里油耗差不多。供参考,别较真。
回复
achinerylizer
2015年11月25日 17:05:12
3楼
一般泵送砼的坍落度在150~180之间,过小容易堵管过大则说明水灰比过大,很可能成型后的强度不能保证。
回复
中国建筑工程
2015年11月25日 19:54:41
4楼

路过!学习了!
回复
xuweiwei1008
2015年11月26日 16:13:34
5楼
高层正常的在160加减20,基础要小一点
回复
yygzxth2006
2015年11月26日 16:27:46
6楼
同意楼上的 现在高层住宅一般泵送坍落度在180左右
回复
biye2222
2015年11月26日 17:58:06
7楼
塌落度140-200都是可以的,最好是偏大比价好了,以免堵管
回复
qq_1446863268093
2015年11月30日 20:54:52
8楼
路过!学习了!
回复
qq_1448937351937
2015年12月01日 14:29:39
9楼
一般都大一点,塌落度太小不好泵,工人容易加水 ,砼出厂直接坍落度大一点
回复
qq_1446863268093
2015年12月01日 21:34:18
10楼
过!学习了!
回复
徜徉北方
2015年12月02日 11:58:35
11楼
最好稍微大一点,还要考虑从混凝土站发过来路上损失的坍落度,从混凝土站过来我们这要30分钟,我们要求混凝土站发210左右坍落度的,到现场就190-200的坍落度了,打上去刚刚好,可是还是有几次干了,堵管了,又不能加水,打不上去,浪费了一车的料