关于中区水箱前面电动阀的原理是如何运作的
a5786349
a5786349 Lv.3
2015年11月23日 10:53:25
只看楼主

中区水箱的液位可以直接控制地下室的水泵的启停 那么电动阀是不是有点多余了?

中区水箱的液位可以直接控制地下室的水泵的启停 那么电动阀是不是有点多余了?

crystal729
2015年11月23日 16:22:10
2楼
地下室的水泵只给这一个水箱供水吗?如果是的话有点多余,如果不是的话就不多余。
回复
co1431913278679
2015年11月24日 10:54:59
3楼
:handshake
回复
a5786349
2015年11月24日 10:55:30
4楼
crystal729 发表于 2015-11-23 16:22 地下室的水泵只给这一个水箱供水吗?如果是的话有点多余,如果不是的话就不多余。这个是中区水箱 地下室上来的扬程管 中区2个水箱 每个水箱进水口都有个电动阀
回复
crystal729
2015年11月24日 11:07:08
5楼
那是需要设的,那个液位计应该是控制电动阀的启闭的。你去看建筑给排水设计规范的3.7.7的第四条。
回复
a5786349
2015年11月24日 11:28:06
6楼
我只是想知道 电动阀的作用是什么 是一个水箱满水的情况电动阀就关闭?那样泵不就是停了么
回复
yudeweidao00
2015年12月04日 11:20:00
7楼
水箱是分液位的,高液位,电动阀关闭;低液位,电动阀打开。这跟水泵 没有关系的。
回复