结构屋面板Y方向支座负筋漏配了,按照4边简支重新核算过了,板底钢筋都够,已经施工完了,对结构安全有没有影响?求指导!!!
结构屋面板Y方向支座负筋漏配了,按照4边简支重新核算过了,板底钢筋都够,已经施工完了,对结构安全有没有影响?求指导!!!
2楼
你都点铰接计算了,那肯定没安全隐患了。
可以楼板计算参数里面,用塑性算法。过一遍看看。那个算下来没问题,就肯定没问题。有单位用塑性算法设计的。
回复
3楼
结构安全肯定没有问题,但是正常使用下的裂缝开展就不好说了。有可能在y向端部容易出现裂缝,导致渗水问题。
回复
4楼
看你板跨了,一般都没什么问题的,有安全储备,就是容易开裂
回复
5楼
应该没有什么大问题
回复