终端杆负荷开关和电缆分接箱负荷开关操作顺序
qq_1447562112607
2015年11月21日 21:05:00
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-23 14:40 编辑 户外开关、位于户外开关之后的电缆分接箱在送电的时候应该是先和户外开关,还是先合电缆分接箱再合户外开关呢?

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-23 14:40 编辑

户外开关、位于户外开关之后的电缆分接箱在送电的时候应该是先和户外开关,还是先合电缆分接箱再合户外开关呢?
免费打赏
北方郎
2015年11月22日 10:31:22
2楼
电缆分接箱内一般为SF6负荷开关,可以带载操作;
终端杆处户外开关有真空负荷开关,也可以带载操作;
回复
红苹果
2015年11月22日 13:11:17
3楼
先合电缆分接箱,再合户外开关。
回复
jiangzhenjia1020
2015年11月23日 11:23:04
4楼
建议 一级一级的送电。要求是隔离刀闸在送电前合闸就可以。电缆分支箱应该在线路开关后送,如果送不上的话 ,可知道是哪部分有问题
回复
qq_1431400173559
2015年11月23日 11:45:22
5楼
从末端向上一级一级合,最后等变电站10kv开关送电,电缆分支箱 就是个负荷开关。
回复
一曲折扇情
2015年11月23日 14:11:22
6楼
停送电原则:送电,先合电源侧开关(此处的户外开关),后合负荷侧开关(此处的电缆分解箱开关)。停电,正好相反。