应急照明图纸问题
linjibo
linjibo Lv.7
2015年11月21日 10:24:46
来自于照明工程
只看楼主

这个平面图里面应急照明开始标4根线,到了最后几个灯的时候没有标4根线了,是忘记标注了还是就是穿3根线???

这个平面图里面应急照明开始标4根线,到了最后几个灯的时候没有标4根线了,是忘记标注了还是就是穿3根线???


{J)[70E8`$U)M3HWV0R(2JJ.png

{J)[70E8`$U)M3HWV0R(2JJ.png

免费打赏
之清
2015年11月25日 09:19:42
2楼
少了个控制线
回复
linjibo
2015年11月26日 14:15:19
3楼
之清 发表于 2015-11-25 09:19 少了个控制线你的解释不对,应急照明一般都是火线、零线、地线、强启线,4根,不算什么控制线
回复
y806099267
2015年11月28日 18:03:22
4楼
图中这种应急灯有四根线的 、】、也有三根线的、四根线的:(一、相线(在这里也可以理解为控制线)、零线、地线、充电线、 充电线长期带电、一旦充电线断电、灯具自动点亮、充电线带电、相线断开的情况、灯具不亮。。。。。。。) 三根线的就是断电自动点亮
回复
linjibo
2015年12月02日 17:57:17
5楼
y806099267 发表于 2015-11-28 18:03 图中这种应急灯有四根线的 、】、也有三根线的、四根线的:(一、相线(在这里也可以理解为控制线)、零线、 …你说的四根线中的相线是强启线(火灾时充电线断开,强启线运作)吗?如果说四根线的灯平时不亮怎么够照明的,三根线的是缺强启线的吗?断电自动点亮是指靠蓄电池?这部分等设计说明是红外线感应的
回复
1354tzl
2015年12月02日 23:00:05
6楼
4根线,有一根强启线,平时是断开的,火灾时,配电箱内强启线上的接触器收到火灾信号后闭合,接通强启线,但图纸画法不对
回复
linjibo
2015年12月03日 14:31:52
7楼
1354tzl 发表于 2015-12-2 23:00 4根线,有一根强启线,平时是断开的,火灾时,配电箱内强启线上的接触器收到火灾信号后闭合,接通强启线,但 …图纸哪画法不对了?
回复
y806099267
2015年12月08日 17:50:42
8楼
y806099267 发表于 2015-11-28 18:03 图中这种应急灯有四根线的 、】、也有三根线的、四根线的:(一、相线(在这里也可以理解为控制线)、零线、 …这种灯具一般工程中多是使用三根线的(充电线和电源线合用同一根线)、很少有使用四根线的而且这种灯具一般正常情况下是不需要亮的(应急照明灯具—-火灾、停电或者电气事故的情况下才会使用到的灯具)、平常的照明有另外的照明灯具的
回复
y806099267
2015年12月08日 17:52:28
9楼
linjibo 发表于 2015-12-2 17:57 你说的四根线中的相线是强启线(火灾时充电线断开,强启线运作)吗?如果说四根线的灯平时不亮怎么够照明 …这种灯具一般不会设置强启线的、只会设置充电线。
回复

相关推荐

APP内打开