变频恒压供水远传压力表安装位置求助
qq_1446127269159
2015年11月19日 20:36:09
只看楼主

如下图,小区的恒压供水的。那个远传压力表直接安装在了某一个泵的出水管上面,图中圆圈所示。这样的的安装位置可不可以?我们之前做的全都是安装在了出水总管上面的,如图箭头所示位置。安装在这两个位置有什么不一样了?

如下图,小区的恒压供水的。那个远传压力表直接安装在了某一个泵的出水管上面,图中圆圈所示。这样的的安装位置可不可以?我们之前做的全都是安装在了出水总管上面的,如图箭头所示位置。安装在这两个位置有什么不一样了?



F`9%_59MS_0Y}FSH~M~HY1P.jpg

免费打赏
jiadan302
2016年05月10日 11:49:55
12楼
同意大家的说法,装哪个位置都一样
回复
co1463014038631
2016年05月12日 08:57:35
13楼
路过,学习
回复
壹生有你
2016年05月19日 16:58:31
14楼
圆圈处是单泵压力计量,编程软件中各个单泵压力和来决定恒压供水,箭头总管处是总压力,恒压供水是按照总出水管的压力来决定泵的启停及流量,建议在单泵出口及总管出口都设置压力表计,便于后期管理运营
回复
a396673967
2016年05月20日 10:09:33
15楼
也许这个是专门给那个泵用的 但是水压应该差不多吧
回复
hcrdq
2016年05月25日 07:57:50
16楼
这个就要看你要求,如果要求不高这也没多大问题,如果要求高,那么远传压力表最好安装在离用水点进的地方,这样才能反映出水实际压力,但是远传压力表安装太远,信号容易受干扰,衰减,所以只能用压力传感器。
回复
人刂中年
2016年08月16日 16:04:00
17楼
从工艺上看,如果单一装在某台水泵出口,如果当这台水泵反馈的信号就不精确了
回复
qq_1468505300030
2016年08月17日 06:23:38
18楼
楼主的慷慨让人敬佩,非常感谢楼主啊
回复
a396673967
2016年08月17日 16:51:31
19楼
资料不错,学习学习
回复
土豆1024
2016年08月18日 16:43:50
20楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
大胆1024
2016年08月18日 17:16:46
21楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复