如下图,小区的恒压供水的。那个远传压力表直接安装在了某一个泵的出水管上面,图中圆圈所示。这样的的安装位置可不可以?我们之前做的全都是安装在了出水总管上面的,如图箭头所示位置。安装在这两个位置有什么不一样了?
如下图,小区的恒压供水的。那个远传压力表直接安装在了某一个泵的出水管上面,图中圆圈所示。这样的的安装位置可不可以?我们之前做的全都是安装在了出水总管上面的,如图箭头所示位置。安装在这两个位置有什么不一样了?
2楼
安装在出水总管上合理。
回复
3楼
jh58316 发表于 2015-11-19 21:00 安装在出水总管上合理。哦,谢谢,就是想不明白安装在某个泵出水管上面会不会总管的压力有什么影响?或者说压力不稳定?
回复
4楼
应该装在总出水管那里才行。
回复
5楼
我觉得没有多大的关系,数据可能与总管有一点点的延迟,但是很小。
回复
6楼
应该安装在就离水泵出口相对较远的地方、这样测得的压力值相对来说比较准确一点而已
回复
7楼
应该安装在就管路压力影响最远处
回复
8楼
没什么影响,这样可以的
回复
9楼
路过,学习了。
回复
10楼
一般用途的话,应装在阀门出口处20CM
回复
11楼
影响不大,分支管路和母管之间没有阀门,距离很小,压力几乎是一致的。没关系。