筏板基础接地,一米厚度,利用边侧上下四根钢筋焊接,最后上下全部贯通,还是上下随便两根均可?规范要求是什么?先谢了。
筏板基础接地,一米厚度,利用边侧上下四根钢筋焊接,最后上下全部贯通,还是上下随便两根均可?规范要求是什么?先谢了。
2楼
“筏板基础”是什么建筑上哪个部位的构件?
回复
3楼
作为引下线的柱子内筋必须保证与筏板内筋可靠连接。同时筏板四周外圈内筋应可靠连接。同时,筏板内的钢筋应按相应防雷等级划分网格,作为网格分隔的钢筋应可靠连接。
作为防雷装置的内部钢筋应选择用两条主筋,连接方式可为缚扎法或焊接法,并满足防雷设计要求。
回复
4楼
筏板基础接地网,应按图纸设计网格施焊,上下两层贯通,焊接跨接线截面不小于12圆钢,搭接长度不小于圆钢直径的6倍,且不小于100mm,双面施焊。主筋的规格大于等于16的可以用2根,但是小于16大于10的用4根。我都是这样要求的,具体的图集我也没找到,但是个人认为这样做接地效果比较好。另外给各位同僚提个醒,筏板基础浇筑前一般土建会在筏板和垫层之间做到防水层,此做法会大大增加基础的接地阻值。所以,最好是筏板基础接地干线会节点深入土内,最好不大于20米向外引出一个,如果基坑护坡有锚拉杆的话,最好和锚拉杆可靠焊接,焊口做好防腐处理。