1、小区住宅(住宅为毛坯房)内电气设计中照明灯回路是否要加PE线?2、小区哪些场合、哪些类型的灯具必需加PE线?恳请各位大侠发表高见。以期加深对各类灯具加PE线的认识。
1、小区住宅(住宅为毛坯房)内电气设计中照明灯回路是否要加PE线?
2、小区哪些场合、哪些类型的灯具必需加PE线?
恳请各位大侠发表高见。以期加深对各类灯具加PE线的认识。
2楼
照明标准上讲了I类灯具加PE线。
回复
3楼
GB50303-2002 第19.1.6 第20.1.1-2 第21。1.3-3 21.1.5的规定
普通灯具安装高度低于2.4米,庭院灯, 草坪灯, 景观灯 等灯具金属框架 行灯变压器的外壳及铁心 都须接地
不好意思, 规范为pdf的不知怎样上传
回复
4楼
1、I类灯具都的要加PE线。建议你全部考虑加PE线,除非是经过隔离变压器的灯具。
2、室外灯具,除了加PE线,还应考虑加漏保(数值应适当考虑输送距离)。
回复
5楼
GB50303-2002 第19.1.6 第20.1.1-2 第21。1.3-3 21.1.5的规定
普通灯具安装高度低于2.4米,庭院灯, 草坪灯, 景观灯 等灯具金属框架 行灯变压器的外壳及铁心 都须接地
说得很好
回复
6楼
小区(毛坯房)住宅内的电气设计中,照明灯回路是否有必要加PE线?理由是什么?恳请各位大侠明示。
回复
7楼
普通灯具安装高度低于2.4米,庭院灯, 草坪灯, 景观灯 等灯具金属框架 行灯变压器的外壳及铁心 都须接地
回复
8楼
小区(毛坯房)住宅内的电气设计中,照明灯仅为塑料圆木和平灯头,应该为0类灯具啊!其回路是否有必要加PE线?理由是什么?恳请各位大侠讨论(有加分)。
回复
9楼
既然是毛坯房,那些塑料圆木和平灯头只是预留电源和临时照明用,设计图纸可不会这样做,应执行规范要求。
回复
10楼
可用截图软件上传图片,看了更直观。
回复
11楼
谢谢lxt9607指点,现在忙, 一会试一下
回复