关于市电和发电机组切换设计是否合理!
zwdhz
zwdhz Lv.12
2015年11月18日 15:49:00
只看楼主

接触一个项目:市电采用TN-C-S系统,变压器出来总断路器采用3极框架断路器,变电所内的低压配电系统采用TN-C系统,出线采用四芯电缆。到各个单体建筑后再重复接地为TN-S系统。本来以上设计很正常,现在引入柴油发电机组。根据规范GB50054 3.1.15和JGJ16 7.5.3的要求,都应该采用四极开关。现在问题是市电过来的是3极框架断路器,发电机组接入低压配电系统的采用4极框架断路器。这样存在一个问题,当发电机组供电就存在TN-S系统到变电所配电系统,变电所配点系统到各个单体建筑由于采用4芯电缆敷设过去,岂不是又变成了TN-C结构了。

接触一个项目:
市电采用TN-C-S系统,变压器出来总断路器采用3极框架断路器,变电所内的低压配电系统采用TN-C系统,出线采用四芯电缆。最好的一个解决办法:市电的也改为TN-S系统,但是会增加变电所到各个单体建筑物的电缆投资费用。
请问还有其它的解决办法吗?

huashi1993
2015年11月20日 22:51:47
12楼
图纸太菜了。这样做柜,怎么搞机械联锁?
回复
大同00
2015年11月22日 23:05:28
13楼
发电机进线开关与市电主开关必须有机械闭锁,否则有发电机反送电的危险。
回复
巴亚
2015年11月23日 09:11:36
14楼

路过,学习了
回复
zz_zz
2015年11月23日 09:38:04
15楼
PEN变为PE和N后切换。
楼主也注意到这个问题了。
我看过一些设计在这里搞错了。
回复
zz_zz
2015年11月23日 09:41:51
16楼
关于切换的位置,福建这里一般都是两路市电切换,市电引出一路和柴发在另外的应急母线段切换。
回复
zwdhz
2015年11月24日 13:49:42
17楼
大同00 发表于 2015-11-22 23:05 发电机进线开关与市电主开关必须有机械闭锁,否则有发电机反送电的危险。这个不用担心,可以通过2个开关一把钥匙来解决这个问题。
回复
zwdhz
2015年11月24日 13:50:04
18楼
大同00 发表于 2015-11-22 23:05 发电机进线开关与市电主开关必须有机械闭锁,否则有发电机反送电的危险。这个不用担心,可以通过2个开关一把钥匙来解决这个问题。
回复
zwdhz
2015年11月24日 13:50:31
19楼
huashi1993 发表于 2015-11-20 22:51 图纸太菜了。这样做柜,怎么搞机械联锁?这个不用担心,可以通过2个开关一把钥匙来解决这个问题。
回复
zwdhz
2015年11月24日 13:55:34
20楼
hanzhg54 发表于 2015-11-20 09:43 你担心的问题根本不存在,本来发电机组和市电配电之间就有四极开关的要求,你把发电机组看成一台变压器就可 …本来做为一个变压器来考虑也可以的。但是市电采用TN-C系统,发电部分采用TN-S系统。2者之间这样切换没有问题吗?发电供电的情况下,TN-S系统的N和PE是分开的,而从变电所到各个单体建筑之间是采用TN-C系统的的电缆敷设,用得是四芯电缆;这种情况下,发电机过来的N和PE是分开了,到出线电缆部分又把N和PE合并了,这种情况下是规范严禁的。
回复
niziqian007
2015年11月24日 14:14:01
21楼
能否把市电也改为TN-S,再把市电和发电机开关都用四极开关。
回复

相关推荐