关于市电和发电机组切换设计是否合理!
zwdhz
zwdhz Lv.12
2015年11月18日 15:49:00
只看楼主

接触一个项目:市电采用TN-C-S系统,变压器出来总断路器采用3极框架断路器,变电所内的低压配电系统采用TN-C系统,出线采用四芯电缆。到各个单体建筑后再重复接地为TN-S系统。本来以上设计很正常,现在引入柴油发电机组。根据规范GB50054 3.1.15和JGJ16 7.5.3的要求,都应该采用四极开关。现在问题是市电过来的是3极框架断路器,发电机组接入低压配电系统的采用4极框架断路器。这样存在一个问题,当发电机组供电就存在TN-S系统到变电所配电系统,变电所配点系统到各个单体建筑由于采用4芯电缆敷设过去,岂不是又变成了TN-C结构了。

接触一个项目:
市电采用TN-C-S系统,变压器出来总断路器采用3极框架断路器,变电所内的低压配电系统采用TN-C系统,出线采用四芯电缆。最好的一个解决办法:市电的也改为TN-S系统,但是会增加变电所到各个单体建筑物的电缆投资费用。
请问还有其它的解决办法吗?

北方郎
2015年11月18日 16:31:38
2楼
1 变压器和发电机组中性点就近不接地,引出PEN在变电所低压配电柜内单点接地;
2 变压器和发电机组都选用3极开关;
回复
co1438651239503
2015年11月19日 04:58:14
3楼
也想知道!!!!
回复
zwdhz
2015年11月19日 17:22:56
4楼
北方郎 发表于 2015-11-18 16:31 1 变压器和发电机组中性点就近不接地,引出PEN在变电所低压配电柜内单点接地;2 变压器和发电机组都选用 …你好!这样会不会不符合TN系统之间的切换需要断开中性线的要求呢。
回复
小小小的小
2015年11月19日 18:08:30
5楼
zwdhz 发表于 2015-11-19 17:22 你好!这样会不会不符合TN系统之间的切换需要断开中性线的要求呢。末端切换双电源前端是四极开关
回复
zwdhz
2015年11月20日 08:56:45
6楼
小小小的小 发表于 2015-11-19 18:08 末端切换双电源前端是四极开关你好。他这个切换就在变电所的低压柜这里切换的。
回复
zwdhz
2015年11月20日 09:05:22
7楼
补充一下图纸!
回复
hanzhg54
2015年11月20日 09:43:26
8楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-11-20 09:46 编辑

你担心的问题根本不存在,本来发电机组和市电配电之间就有四极开关的要求,你把发电机组看成一台变压器就可以了。
大多数的总变电房都是TN-C出线,所有的发电机组都是配四极断路器,非常合理正常的搭配,不用纠结。
回复
小小小的小
2015年11月20日 14:41:26
9楼
zwdhz 发表于 2015-11-20 08:56 你好。他这个切换就在变电所的低压柜这里切换的。哦,欢迎高手指点
回复
xiamuzhixin
2015年11月20日 14:47:55
10楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-11-20 14:50 编辑

TNC中的PEN和中性线不一样。
PEN线是保护中性线,不能断开的。规范上应该也有写。
回复
jinpcissy
2015年11月20日 22:40:38
11楼
我怎么没看见你这个图纸里有双电源切换?
回复

相关推荐

APP内打开