如题,因为现有的10KV电缆的路径最短,如果走低压或信号电缆槽盒的话距离会很远,谢谢!
如题,
因为现有的10KV电缆的路径最短,如果走低压或信号电缆槽盒的话距离会很远,
谢谢!
2楼
通道是可以合用的,不然干线路的不累死了。。。
回复
3楼
光缆不怕电场和磁场,且不会对外干扰,可以和电缆走同一路径。
电缆有时会有检修,光缆怕脚踩,注意保护。
回复
4楼
光缆是光信号。电缆是电流。可以放在一起。
回复
5楼
光缆需做好防护,防止10KV电缆线出意外事故时,光缆受到二次伤害。同路由可以,最好不要同路径。同桥架内。
回复
6楼
不能放在一起会有电磁干扰的
回复
7楼
活到老,学到老。谢谢楼主的分享。
回复
8楼
路过学习了!!!
回复
9楼
同路由可以,最好不要同路径。同桥架内
回复