一般十一或十六层剪力墙结构的位移角控制在多少?

一般十一或十六层剪力墙结构的位移角控制在多少?
免费打赏
高处能胜寒
2015年11月18日 00:26:24
2楼
对于7度及7度以上,位移角就是控制在1/1000~1/1100这之间了,最经济。
对于低烈度地区,比如6度区,有可能是由轴压比控制,不是由刚度控制度。
低烈度区同时要注意剪重比要满足规范要求(6度区一般难以满足,只在放大地震作用,或增加剪力墙提高刚度来满足剪重比)。