还有几个问题,再次麻烦楼主了。
wang3014
wang3014 Lv.2
2015年11月17日 11:43:49
只看楼主

问题二:六度区乙丙类建筑需不需要考虑计算地震力 一栋六层框架结构的房子,底层6米,上面5层是3米的层高。 六度区,四级抗震。 疑问:由于首层层高和上面几层的层高相差太大,势必会造成层间侧刚度比很难满足抗规的要求。


问题二:六度区乙丙类建筑需不需要考虑计算地震力



一栋六层框架结构的房子,底层6米,上面5层是3米的层高。 六度区,四级抗震。 疑问:由于首层层高和上面几层的层高相差太大,势必会造成层间侧刚度比很难满足抗规的要求。

免费打赏
高处能胜寒
2015年11月18日 00:58:15
2楼
1、一般都是计算地震力的,如果不计算地震力最好提前和审图沟通。
2、刚度比,高规里是可以考虑层高修正的,但是多层,一般不执行高规,
只能加大竖向构件截面了。
回复
davyzhang6509
2015年12月03日 09:56:03
3楼
抗规5.1.6.。。。。
回复
tjsjys
2015年12月03日 14:28:14
4楼
1. 可只采取抗震措施,不计算地震作用。参GB50011-2010的1.0.2、3.1.2、5.1.6.
2. 对首层为薄弱层,梁柱构造加强。
qq381438819建议计算地震作用,按正常程序计算
回复

相关推荐