蝶舞天涯5
2015年11月16日 16:07:10
只看楼主

因有附近其他厂变压器维护致相序错误导致泵浦损坏,领导要求在配电柜总电源处(315A)加相序保护器,请问大家有什么好的方案?


因有附近其他厂变压器维护致相序错误导致泵浦损坏,领导要求在配电柜总电源处(315A)加相序保护器,请问大家有什么好的方案?
免费打赏
lingxuct
2015年11月16日 16:13:42
2楼
一般行车上也有相序保护的要求,是否考虑装下图中的东东?

断相与相序保护器.jpg
回复
蝶舞天涯5
2015年11月17日 15:02:01
3楼
ccc___ 发表于 2015-11-16 16:13 一般行车上也有相序保护的要求,是否考虑装下图中的东东?我查询网上的基本也是这种,但是没有600A的接触器接入吧
回复
lingxuct
2015年11月17日 16:10:27
4楼
diewutianya5 发表于 2015-11-17 15:02 我查询网上的基本也是这种,但是没有600A的接触器接入吧能反映相序信号就能知道相序问题,要不要装接触器,看有没有必而定,在断路器上装分励脱扣怎么样?
回复
lingxuct
2015年11月17日 16:11:16
5楼
diewutianya5 发表于 2015-11-17 15:02 我查询网上的基本也是这种,但是没有600A的接触器接入吧能反映相序信号就能知道相序问题,要不要装接触器,看有没有必要而定,在断路器上装分励脱扣怎么样?
回复
lsc19590714
2015年11月17日 16:52:48
6楼
在需要的设备配电柜处加装相序保护器,相序正确的可执行下一步操作,合电源总开关。相序错误时总开关脱扣跳闸。另可安装声光或语音报警器以提示操作者。供参考。
回复