请问各位高手,屋面排风机需要跟消防联动吗,还是需要跟模块联动,需要消防控制室强启吗,图纸上没写,排风机也不是消防的,还是我只需要在控制箱内设个启动按钮和停止按钮就行了,CPS控制的
请问各位高手,屋面排风机需要跟消防联动吗,还是需要跟模块联动,需要消防控制室强启吗,图纸上没写,排风机也不是消防的,还是我只需要在控制箱内设个启动按钮和停止按钮就行了,CPS控制的
2楼
不是消费的管他干什么,带就地控制就行了,如果有其他监控系统需要可能还得远控
回复
3楼
图纸有没有24V
回复
4楼
红苹果 发表于 2015-11-16 15:32 不是消费的管他干什么,带就地控制就行了,如果有其他监控系统需要可能还得远控谢谢了,也就是说不用带转换开关,直接在控制箱控制就行了是吗
回复
5楼
沈奕 发表于 2015-11-16 21:19 图纸有没有24V没有,就是断路器底下带的屋面排风机,进线端有剩余电流互感器
回复
6楼
回复
7楼
防排烟风机必须能在控制中心远程启动,必须,必须。
回复
8楼
这个看暖通给你提的条件,看暖通图纸是不是消防风机还是普通排风机。你这个加了电气火灾监控就是普通排风机。一般电机与配电箱在同一房间内,不加就地控制。如果电机与配电箱不能见面就需加就地控制按钮。
回复
9楼
活到老,学到老