各位大神关下增加下喷的做法有规范吗
han9127
han9127 Lv.3
2015年11月16日 11:39:27
只看楼主

上面的两个增加下喷的做法是不是都可以。规范在那里。做有些地方在喷头立管上加三通做下喷说不可以做,解释是DN25管只能带一个喷头~~~:'(,但到处都是这么做,有什么规范说明不可以的吗

上面的两个增加下喷的做法是不是都可以。规范在那里。做有些地方在喷头立管上加三通做下喷说不可以做,解释是DN25管只能带一个喷头~~~:'(,但到处都是这么做,有什么规范说明不可以的吗
免费打赏
wmsh1124
2015年11月16日 11:55:45
2楼
主要还是水力计算来说话,看你水力计算数据,如果水压能够保证、喷水强度能够保证,这么做也没有关系!别人提出疑义,你直接甩一摞计算书过去。
回复
qq_1447494084237
2015年11月16日 12:06:51
3楼
具体的规范是哪条我忘记了
但是这样做是没问题的
1、天花将上下分为2个防火分区了,不会同时着火,所以上下喷不会同时作用,可以这么做。
2、两种做的方式都没问题。
回复
han9127
2015年11月16日 16:16:20
4楼
ninthsky 发表于 2015-11-16 12:06 具体的规范是哪条我忘记了但是这样做是没问题的1、天花将上下分为2个防火分区了,不会同时着火,所以上 …问题是风管下面的就是一个防火分区了。要我们做成32管才可以直接加三通做下喷。这么多年没见过这做法。看了一两次设计规范也没有地方明确
回复
han9127
2015年11月16日 16:18:27
5楼
wmsh1124 发表于 2015-11-16 11:55 主要还是水力计算来说话,看你水力计算数据,如果水压能够保证、喷水强度能够保证,这么做也没有关系!别人 …120米扬程的泵。风管主要在地下室,水力没问题。把减压孔板加大就可以。最主要的是规范上那里有明确文字说明。数据领导不看的
回复

相关推荐