(急)请教如何该配多大的线?
aming3000
aming3000 Lv.6
2007年10月31日 15:08:54
只看楼主

某餐饮企业,内配电器如下:1、冷冻柜 450W2、消毒柜 1800W3、制冰机 315W4、2匹天花空调机 4台5、1.5匹空调 3台6、1匹空调 3台7、电饭煲、微波炉各1台8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?

某餐饮企业,内配电器如下:
1、冷冻柜 450W
2、消毒柜 1800W
3、制冰机 315W
4、2匹天花空调机 4台
5、1.5匹空调 3台
6、1匹空调 3台
7、电饭煲、微波炉各1台
8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯

请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?
免费打赏
etlalee
2007年11月01日 16:17:14
12楼


佩服佩服!
回复
linguoming2007
2007年11月01日 17:54:26
13楼
ddddddddddddddddd
回复
dannyofsuzhou
2007年11月01日 23:27:51
14楼
清楚明了,佩服!
回复
sihongxuan
2007年11月02日 10:01:09
15楼
4*16+1*10最好了,要有裕量才可以。不说为以后增加负荷考虑,为了安全也应该如此。
回复
q840514
2007年11月02日 10:23:56
16楼
请教一下(1.5*3+1*3+2*4)*2.5中的2.5是什么意思啊?
我是新人请多指教啊!
回复
hubeixp
2007年11月02日 10:43:37
17楼

单相的有点大了吧
回复
fnc480304
2007年11月02日 10:56:53
18楼

进线单相为:25平方,进线三相为:10平方.
回复
dteng-1122
2007年11月02日 11:25:23
19楼

开什么玩笑啊!怎么算的呀!三相四线入户 I=S/1.732/0.4=30A??
回复
hbsyg
2007年11月02日 13:00:16
20楼
所有的负荷我估算了一下大概在单相23.5KW左右。考虑空调在正常工作时,不会全部时间都是满负荷工作。我建议单相时采用16平方的铜芯线,三相时采用10平方的铜芯线都够大了。
回复
xws123456
2007年11月02日 16:06:57
21楼
我觉得11楼的有问题,首先1匹约735W,可以按800算;
其次就算你算出21是对的,那也不能除以1.732和.4;应该除.22
按我粗算,电流约为48A,(乘1。25系数)
所以选择4x16保险系数更大,10的也可以
回复

相关推荐

APP内打开