某餐饮企业,内配电器如下:1、冷冻柜 450W2、消毒柜 1800W3、制冰机 315W4、2匹天花空调机 4台5、1.5匹空调 3台6、1匹空调 3台7、电饭煲、微波炉各1台8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?

某餐饮企业,内配电器如下:
1、冷冻柜 450W
2、消毒柜 1800W
3、制冰机 315W
4、2匹天花空调机 4台
5、1.5匹空调 3台
6、1匹空调 3台
7、电饭煲、微波炉各1台
8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯

请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?
etlalee
2007年10月31日 15:48:33
2楼
至少25的线,最好用35的线
回复
etlalee
2007年10月31日 15:54:09
3楼
不好意思,搞错了,空调负荷已经给出。

用16的线差不多了。
回复
wstheonly
2007年10月31日 16:29:28
4楼
16
回复
aming3000
2007年10月31日 16:34:17
5楼
请问如何计算的?
回复
etlalee
2007年10月31日 20:42:53
6楼
上面的负荷已经给出,就300平米的照明和外墙广告牌,按20W/M2应该足够了。
回复
aming3000
2007年10月31日 22:49:04
7楼
如果入口采用三相四线制,每根都要16平方的线吗?
回复
xx_691214
2007年11月01日 07:51:21
8楼
采用三相四线制,每根都要10平方的线!
回复
etlalee
2007年11月01日 08:37:05
9楼


呵呵,你是学什么专业的?
回复
aming3000
2007年11月01日 12:09:51
10楼
呵呵,肯定不是电气相关专业的,不然不会问这个档次的问题。
回复
wstheonly
2007年11月01日 13:10:27
11楼
总负荷(1.5*3+1*3+2*4)*2.5+0.315+1.8+0.45+6=50.315kW 需要系数取1 功率因数取0.8 S1=63kVA S3=63/3=21kVA
采用三相四线入户 I=S/1.732/0.4=30A 要不要算上经济运行系数0.8 30*1.25=37.5A 用10mm^2铜线够了(这是三相负荷均衡的情况,不均衡的话用16mm^2)
采用单相入户 I=P/0.22=229A 用120mm^2铜线

回复