某餐饮企业,内配电器如下:1、冷冻柜 450W2、消毒柜 1800W3、制冰机 315W4、2匹天花空调机 4台5、1.5匹空调 3台6、1匹空调 3台7、电饭煲、微波炉各1台8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?
某餐饮企业,内配电器如下:
1、冷冻柜 450W
2、消毒柜 1800W
3、制冰机 315W
4、2匹天花空调机 4台
5、1.5匹空调 3台
6、1匹空调 3台
7、电饭煲、微波炉各1台
8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯
请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?
22楼
连1匹是多少KW都没有搞清楚,你上面(1.5*3+1*3+2*4)*2.5得出来的是冷量,不是功率。1匹=0.735KW。
回复
23楼
16的就可以了,
回复
24楼
我认同此种说法 单相用16平方铜线,三相采用10平方铜线.
回复
25楼
嗯,我错了
回复
26楼
我同意,从经济、安全上讲,这是最佳结果
回复
27楼
不错!!!!
回复
28楼
重新算了下,S=25kVA
单相 20/0.22=91A 25mm^2
三相 25/1.732/0.4=36A 10mm^2可以
多谢提醒指点
回复
29楼
回复
30楼
空调1HP(匹)=1马力=735W (2HP或以下的空调均为单相供电)
(2*4+1.5*3+1)*735/1000=9.92kW
电饭煲、微波炉考滤功率为3.5kW
300平方营业面积,按3*36W荧光灯盘500Lx照度计算需要43套,其功率为:3*36*43/1000=4.7kW
外墙侧保守估计功率为1.5kw(含射灯)
总功率为:(450+1800+315+9920+3500+4700+1500)/1000*4.5=99.83A
(单相计算):用电负荷99.83A选开关为99.83*1.2=119.8A,因此选用125A/2P(125A/1P)开关,
再控照金龙羽电缆为例选型:119.8*1.5=179.7A,因此选用35平方单线引进。
(三相计算):用电负荷99.83A选开关为99.83*1.2/3=39.93A,因此选用40A/3P开关,
再控照金龙羽电缆为例选型:39.93*1.5=59.9A,因此选用3*16+2*10五芯电缆线引进。
最后还要提楼主,问题中好像漏了插座,插座的功率是不容忽视的。
我有一套10万级净化厂房工程的全套图纸,包含电气、照明、空调在内的设计方案,全部按照国家标准绘制也供日后所需:http://co.163.com/forum/content/1728_927477_1.htm
回复
31楼
10万级净化厂房工程的全套图纸,包含电气、照明、空调在内的设计方案,全部按照国家标准绘制也供日后所需很有参考价值,希望带给大家帮助!http://co.163.com/forum/content/1730_889435_1.htm
回复